一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科5(施工) 問111
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科5(施工) 問111 (訂正依頼・報告はこちら)
コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- コンクリートポンプによるコンクリートの圧送に当たり、コンクリートの圧送に先立って圧送する富調合モルタルについては、型枠内に打ち込まずに全て破棄した。
- コンクリート棒形振動機によるコンクリートの締固めにおいては、打込み層ごとに行い、その下層に振動機の先端が入るようにほぼ垂直に挿入し、挿入間隔を60cm以下としたうえで、コンクリートの上面にセメントペーストが浮くまで加振した。
- 床スラブのコンクリートの打込みをした翌日に、やむを得ず次工程の墨出しを行わなければならなかったので、適切な養生を行いコンクリートに振動や衝撃等の悪影響を与えない作業に限定して承認した。
- 普通ポルトランドセメントを使用したコンクリートの養生において、外気温の低い時期であったので、コンクリートを寒気から保護し、コンクリートの温度が2°Cを下まわらない期間を3日とした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.正しい→振動機の挿入間隔は60㎝以下とします。
3.正しい→やむを得ず墨出し等の軽作業を行う場合は、コンクリートに悪影響を与えないように注意します。
4.誤り→外気温の低い時期の普通ポルトランドセメントの養生は、2℃を下回らない期間が5日以上必要です。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
JASS5より、先送りモルタルは原則として型枠内に打ち込まないとなってい
ます。
2.記述のとおりです。
3.記述のとおりです。作業する場合はコンクリートに振動や衝撃等の悪影響を
与えないようにしなければなりません。
4.JASS5より、コンクリートを寒気から保護し、コンクリートの温度が2°Cを下
まわらない期間は5日以上必要です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
2.正しい記述です。
3.正しい記述です。
4.外気温の低い時期においては、コンクリートを寒気から保護し、コンクリートの温度が2℃を下まわらない期間を5日以上は確保します。ただし、早強度ポルトランドセメントを用いる場合は、この日数を3日以上とします。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問110)へ
平成29年(2017年)問題一覧
次の問題(問112)へ