一級建築士の過去問 平成29年(2017年) 学科5(施工) 問118

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
金属工事及びガラス工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、建築物の天井は、特定天井又はシステム天井に該当しない吊り天井とする。
   1 .
軽量鉄骨天井下地において、天井のふところが1.5mであったので、吊りボルトの水平補強及び斜め補強に当たり、-19×10×1.2( mm )の鋼材を使用した。
   2 .
軽量鉄骨天井下地において、野縁を野縁受に留め付ける留付けクリップのつめの向きについては、野縁受の溝に確実に折り曲げられるように、向きを揃えて留め付けた。
   3 .
設計図書において、強化ガラスの指定があったが、自然破損の危険性があるので、設計者、建築主、監理者、工事施工者等で協議して合わせガラス仕様に変更した。
   4 .
アルミニウム製建具へのフロート板ガラスによる複層ガラス( 6mm+A6+6mm )のはめ込みに当たり、不定形シーリング材構法における複層ガラスの掛り代を、特記がなかったので、15mm以上確保した。
( 一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科5(施工) 問118 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

10
1.正しい→天井ふところが1.5m以上の場合は、吊りボルトと同材もしくは-19×10×1.2( mm )以上のの鋼材で補強を行います。

2.誤り→留め付けクリップは、交互に向きを変えて取付けます。

3.正しい→記述の通りです。

4.正しい→複層ガラスの総厚みが18㎜以下の場合は、掛り代は15㎜以上必要になります。