一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問108 (学科5(施工) 問8)
問題文
鉄筋工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問108(学科5(施工) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
鉄筋工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- コンクリート壁内に埋め込むCD管(合成樹脂製可とう電線管)は、バインド線を用いて1m以下の間隔で鉄筋に結束し、コンクリート打設時に移動しないようにした。
- 径の異なる異形鉄筋の重ね継手の長さは、細いほうの鉄筋の径を基準とした。
- SD345のD19とD22とが隣り合うときの鉄筋相互のあきについては、使用するコンクリートの粗骨材の最大寸法が20mmであったので、25mmとした。
- 鉄筋コンクリート造の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、特記がなかったので、耐圧スラブを除く直接土に接する床について、4cm以上確保できていることを確認した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問107)へ
令和6年(2024年) 問題一覧
次の問題(問109)へ