一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問116 (学科5(施工) 問16)
問題文
防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問116(学科5(施工) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- シーリング工事において、鉄筋コンクリート造の建築物の外壁に設けるひび割れ誘発目地については、目地底にボンドブレーカーを使用せずに、シーリング材を充塡する三面接着とした。
- 塗膜防水工事において、防水材塗継ぎの重ね幅を50mmとし、補強布の重ね幅を100mmとした。
- アスファルト防水工事における密着工法において、アスファルトルーフィングの張付けに先立ち、防水上不具合のあるコンクリートの打継ぎ部及びひび割れ部は、幅50mmの絶縁用テープを張り付け、その上に幅300mmのストレッチルーフィングを増張りした。
- アスファルト防水工事において、こて仕上げとする平場の保護コンクリートの厚さは、特記がなかったので、80mmとした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
防水工事は種類が多いです。
過去問で頻出の工法等としっかり覚えましょう。
正しいです。
ひび割れ誘発目地は三面接着とします。
誤りです。
補強布の重ね幅は50mm以上、防水材塗継ぎの重ね幅は100mm以上です。
正しいです。
その通り覚えましょう。
正しいです。
保護コンクリートは水下で80mm以上の厚さにします。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
この問題は防水工事に関する問題です。
正しいです。
鉄筋コンクリート造のひび割れ目地に用いるシーリングは三面接着とします。
誤りです。
防水材塗継ぎの重ね幅を100mmとし、補強布の重ね幅を50mmとします。
正しいです。
アスファルト防水工事における密着工法においては
防水上不具合のあるコンクリートの打継ぎ部及びひび割れ部は、
幅50mmの絶縁用テープの上に幅300mmのストレッチルーフィングを増張りします。
正しいです。
アスファルト防水工事において、平場の保護コンクリートの厚さは80mm以上とします。
参考になった数0
この解説の修正を提案する