第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
平成30年度(2018年)
問52 (機械 問52)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 平成30年度(2018年) 問52(機械 問52) (訂正依頼・報告はこちら)
- 1
- 2
- 6
- 7
- 9
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 平成30年度(2018年) 問52(機械 問52) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
水力発電所の揚水動力に関する計算問題です。
◆排水量の単位換算をします([m3/m]→[m3/s])
Q=300/60
=5 [m3/s]
◆揚水設備の必要動力Pmを求めます
揚水発電所の所要動力の公式より
Pm=9.8QH/η
={(9.8✕5✕10)/0.8}✕1.1 ※1.1は余裕係数のため、公式には含まれていません
=673.75[kW]
ポンプは1台が100[kW]の電動機を使用することになっています。
したがって、必要なポンプの台数は7台となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
ポンプの容量Pと、ポンプ1台の排水量Qの間には、ポンプ効率が0.8、設計製作上の余裕係数1.1の時、下記のような関係が成り立ちます。
P × 0.8 = 9.8 × Q × H × 1.1
(P:ポンプ容量[kW]、Q:流量[m^3/s]、H:落差[m])
これよりポンプ1台の排水量Qは、下記のような計算となります。
Q = (P × 0.8) / (9.8 × H × 1.1)
= (100 × 0.8) / (9.8 × 10 × 1.1)
≒ 0.742 [m^3/s]
貯水池の排水量Q'は毎分300m3なので、毎秒に直すと下記のようになります。
Q' = 300 / 60 = 5 [m^3/s]
ポンプ1台の排水量Qと、貯水池の排水量Q'より、必要なポンプの台数は下記のような計算になります。
Q'/ Q = 5 / 0.742 ≒ 6.74 ≒ 7 [台]
よって4が正解となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
排水量をQ=300[m^3/min]、全揚程をH=10[m]、電動機の出力をP=100[kW]、ポンプ効率をη=80[%]、余裕係数をk=1.1としますとポンプ1台当たりの排水量Q1[m^3/s]は
P=9.8×Q1×H×k/η
と表せるのでQ1[m^3/s]は
Q1=P×η/(9.8×H×k)=100×0.8/(9.8×10×1.1)=0.742115…=0.742[m^3/s]
となりますので単位を合わせますと
Q1=0.742×60=44.53[m^3/min]
よって必要なポンプの台数は
Q/Q1=300/44.53=6.74
となります。
よって答えは4番の7台となります。
解説
ポンプの所要動力の問題は揚水発電所の入力電力と似ているのでそちらに合わせて考えても良いと思います。但し、余裕係数や単位をしっかり合わせる必要があります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問51)へ
平成30年度(2018年) 問題一覧
次の問題(問53)へ