第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和元年度(2019年)
問57 (機械 問57)
問題文
三相同期発電機Aの力率の値[%]として、最も近いものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和元年度(2019年) 問57(機械 問57) (訂正依頼・報告はこちら)
三相同期発電機Aの力率の値[%]として、最も近いものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
- 48
- 64
- 67
- 77
- 80
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
7300*1000=√3*6600*1000*cosθ
cosθ=0.639
よって求める力率は64%
正解は2です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
cosθa=Pa/(√3*VIa) より
=7300/(√3*6.6*1000)
≒0.638
よって、三相同期発電機Aの力率の値は約64[%]です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問56)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問58)へ