第三種電気主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)上期
電力 問16(1)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種 電気主任技術者試験 令和4年度(2022年)上期 電力 問16(1) (訂正依頼・報告はこちら)
定格容量80MV・A、一次側定格電圧33kV、二次側定格電圧11kV、百分率インピーダンス18.3%(定格容量ベース)の三相変圧器TAがある。三相変圧器TAの一次側は33kVの電源に接続され、二次側は負荷のみが接続されている。電源の百分率内部インピーダンスは、1.5%(系統基準容量ベース)とする。ただし、系統基準容量は80MV・Aである。なお、抵抗分及びその他の定数は無視する。次の問に答えよ。
将来の負荷変動等は考えないものとすると、変圧器TAの二次側に設置する遮断器の定格遮断電流の値[kA]として、最も適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
将来の負荷変動等は考えないものとすると、変圧器TAの二次側に設置する遮断器の定格遮断電流の値[kA]として、最も適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 5
- 8
- 12.5
- 20
- 25
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この変圧器全体の百分率インピーダンスは、電源側の1.5%と変圧器側の18.3%を足せば良い(どちらの値も80MV・A基準であるので、そのまま足して問題ない)ので、
全体の百分率インピーダンス%Zは、
%Z = 1.5+18.3
= 19.8[%]
となります。
次に、二次側に流れる定格電流 I2を求めます。
定格容量をS、二次側電圧をV2とすると、
I2 = S/(√3V2)
= (80×103)/(√3×11×103)
≒ 4.2[kA]
となります。
さらに二次側に発生する短絡電流 IS2を求めると、
IS2 = (100×I2) / %Z
= (100×4.2) / 19.8
≒ 21.2[kA]
となります。
二次側に設置する遮断器は、この21.2kAの短絡電流を十分に遮断する必要があります。
これより大きく、かつ5つの選択肢中で最も近い値としては、「25」が適当です。
こちらが適切です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
電力 R4上 問16 a
百分率インピーダンス%Zは、
%Z = 1.5+18.3
= 19.8[%]
二次側定格電流:In
二次側定格電圧:V2n
定格容量:S
In = S/(√3×V2n)
= 80×103/(√3×11)
≒ 4199[A]
二次側短絡電流:Is
Is = In/%Z
= 4199×100/(19.8)
≒ 21207 [A]
≒ 21.2 [kA]
20< Is <25
25[kA]
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
変圧器に設置する遮断器の定格遮断電流に関する計算問題です。
計算に必要な値は以下の通りです。
三相変圧器TAの定格容量:P = 80 [MV・A] = 80×103 [kV・A]
三相変圧器TAの二次側定格電圧:V2n = 11 [kV]
三相変圧器TAの百分率インピーダンス:%zA = 18.3 [%]
電源の百分率内部インピーダンス:%z = 1.5 [%]
定格遮断電流:Is [kA]
この問題に必要な公式は以下の通りです。
Is = In/%z0 [A] …①
P = √3×Vn×In [V・A] …②
※Inは定格電流、%z0は電線路合計の百分率インピーダンス、Vnは定格電圧を表しています。
◆②より、定格電流を求めます。
P = √3×Vn×Inより
In = P/(√3×Vn)
ここで、遮断器が設置されているのが二次側なので、定格電圧は二次側を計算に使用します。
In = P/(√3×V2n)
= 80×103/(√3×11)
≒ 4199[A]
※定格電圧と単位を揃えるため、定格容量を[MV・A]で与えられたものを[kV・A]にしています。
◆①より、定格遮断電流を求めます。
Is = In/%z0
= In/(%z+%zA)
= 4199/(0.015+0.183)
≒ 21207 [A]
≒ 21.2 [kA]
よって、遮断器の定格遮断電流として最も適当なのは、
21.2[kA]より大きい25 [kA]となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問15(2))へ
令和4年度(2022年)上期問題一覧
次の問題(問16(2))へ