第三種電気主任技術者の過去問
令和6年度(2024年)上期
電力 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種 電気主任技術者試験 令和6年度(2024年)上期 電力 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、ガス絶縁開閉装置(GIS)に関する記述である。

ガス絶縁開閉装置(GIS)は、金属容器に遮断器、断路器、母線などを収納し、絶縁耐力及び消弧能力の優れた( ア )を充填したもので、充電部を支持するスぺーサなどの絶縁物には、主に( イ )が用いられる。また、気中絶縁の設備に比べてGISには次のような特徴がある。
① コンパクトである。
② 充電部が密閉されており、安全性が高い。
③ 大気中の汚染物等の影響を受けないため、信頼性が( ウ )。
④ 内部事故時の復旧時間が( エ )。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
  • ア:SF6ガス  イ:エポキシ樹脂  ウ:低い  エ:短い
  • ア:SF6ガス  イ:エポキシ樹脂  ウ:高い  エ:長い
  • ア:窒素ガス  イ:磁器がいし   ウ:低い  エ:長い
  • ア:窒素ガス  イ:エポキシ樹脂  ウ:高い  エ:短い
  • ア:SF6ガス  イ:磁器がいし   ウ:高い  エ:短い

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

まだ、解説がありません。