第三種電気主任技術者の過去問
令和6年度(2024年)上期
電力 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種 電気主任技術者試験 令和6年度(2024年)上期 電力 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、マーレーループ法に関する記述である。

マーレーループ法はケーブル線路の故障点位置を標定するための方法である。この基本原理は( ア )ブリッジに基づいている。図に示すように、ケーブルAの一箇所においてその導体と遮へい層の間に地絡故障を生じているとする。この場合に故障点の位置標定を行うためには、マーレーループ装置を接続する箇所の逆側端部において、絶縁破壊を起こしたケーブルAと、これに並行する絶縁破壊を起こしていないケーブルBの( イ )どうしを接続して、ブリッジの平衡条件を求める。ケーブル線路長をL、マーレーループ装置を接続した端部側から故障点までの距離をx、ブリッジの全目盛を1000、ブリッジが平衡したときのケーブルAに接続されたブリッジ端子までの目盛の読みをaとしたときに、故障点までの距離xは( ウ )で示される。
なお、この原理上、故障点の地絡抵抗が( エ )ことがよい位置標定精度を得るうえで必要である。
ただし、ケーブルA,Bは同一仕様、かつ、同一長とし、また、マーレーループ装置とケーブルの接続線、及びケーブルどうしの接続線のインピーダンスは無視するものとする。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
問題文の画像
  • ア:ホイートストン  イ:遮へい層  ウ:aL/500     エ:十分低い
  • ア:シェーリング   イ:導体    ウ:2L−(aL/500)  エ:十分高い
  • ア:シェーリング   イ:遮へい層  ウ:2L−(aL/500)  エ:十分高い
  • ア:ホイートストン  イ:導体    ウ:aL/500     エ:十分低い
  • ア:ホイートストン  イ:導体    ウ:aL/500     エ:十分高い

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

まだ、解説がありません。