第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和6年度(2024年)上期
問42 (電力 問17(b))

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和6年度(2024年)上期 問42(電力 問17(b)) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような系統構成の三相3線式配電線路があり、開閉器Sは開いた状態にある。各配電線のB点、C点、D点には図のとおり負荷が接続されており、各点の負荷電流はB点40A,C点30A,D点60A一定とし、各負荷の力率は100%とする。
各区間のこう長はA−B間1.5km,B−S(開閉器)間1.0km,S(開閉器)−C間0.5km,C−D間1.5km,D−A間2.0kmである。
ただし、電線1線当たりの抵抗は0.2Ω/kmとし、リアクタンスは無視するものとして、次の問に答えよ。

開閉器Sを投入した場合、開閉器Sを流れる電流 i の値[A]として、最も近いものを次のうちから一つ選べ。
問題文の画像
  • 20
  • 25.4
  • 27.5
  • 43.8
  • 65.4

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

三相3線式ループ配電線路の任意の素子に流れる電流を求める計算問題です。

選択肢2. 25.4

◆A−B間、B−S(開閉器)間、S(開閉器)−C間、C−D間、D−A間の電線の抵抗を求めます

RAB=1.5✕0.2=0.3[Ω]

RBS=1.0✕0.2=0.2[Ω]

RSC=0.5✕0.2=0.1[Ω]

RCD=1.5✕0.2=0.3[Ω]

RAD=2.0✕0.2=0.4[Ω]

 

◆A−B間、B−S(開閉器)間、S(開閉器)−C間、C−D間、D−A間の電流を求めます

IAB=(40+i)[A]

IBS=i[A]

ISC=i[A]

ICD=(i-30)[A]

IAD=(i-30)-60=(i-90)[A]

 

◆開閉器Sに流れる電流を求めます

問題文に開閉器Sを投入するとあるので、電流が時計回りに流れる閉回路を仮想して電圧降下の式を立てます。

 

0=vAB+vBS+vSC+vCD+vDA

 

電圧降下は抵抗✕電流で求められるので、それぞれに値を代入すると、

 

0=vAB+vBS+vSC+vCD+vDA

0=RABIAB+RBSIBS+RSCISC+RCDICD+RDAIDA

0=0.3(i-40)+0.2i+0.1i+0.3(i-30)+0.4(i-90)

0=120.3i0.2i0.1i0.3i-90.4i-36

0=1.3i-33

1.3i=33

i=33/1.3

≒25.38[A]

 

となります。

したがって、最も近い選択肢は25.4[A]となります。

参考になった数5

02

前問からの続きとなります。

今回は開閉器Sを投入した時の開閉器Sを流れる電流 i の値[A]を求める問題です。

電流の流れは開閉器Sが短絡したことにより二つの経路が生まれます。

 

・【電源→点A→点B→点C→負荷】(経路1)

・【電源→点A→点D→点C→負荷】(経路2)

上記2つの経路の電圧降下の値は同じとなります。よってそれぞれの電圧降下の式を立て電流i の値[A]を求めます。

 

(経路1)

・VAB=√3IAB(0.2×L)=√3×(40+i)×(0.2×1.5)=√3×(40+i)×0.3

 

・VBC=√3IBC(0.2×L)=√3×i×(0.2×1.5)=√3×i×0.3

 

・VAB+VBC=√3×(40+i)×0.3+√3×i×0.3=3(40+i)+3i

 

(経路2)

・VAD=√3IAD(0.2×L)=√3×(90-i)×(0.2×2.0)=√3×(90-i)×0.4

 

・VDC=√3IDC(0.2×L)=√3×(30-i)×(0.2×1.5)=√3×(30-i)×0.3

 

・VAD+VDC=√3×(90-i)×0.4+√3×(30-i)×0.3=4(90-i)+3(30-i)

 

電圧降下(経路1)=(経路2)とします。

・3(40+i)+3i=4(90-i)+3(30-i)

・13i=330

・i=330/13≒25.38≒25.4[A]

以上となります。

選択肢2. 25.4

こちらが適切な解答となります。

まとめ

この問題は解くのに時間がかかりますので、試験時間のペース配分にはご注意ください。

参考になった数1

03

この問題は、ループ回路の電圧降下について、キルヒホッフの法則を使って電流を求めるものです。

 

各区間の抵抗RAB、RBC、RCD、RDAを求めます。

 RAB=0.2 x 1.5=0.3[Ω]

 RBC=0.2 x (1.0 + 0.5)=0.3[Ω]

 RDC=0.2 x 1.5=0.3[Ω]

 RAD=0.2 x 2.0=0.4[Ω]

 

キルヒホッフの第一法則より、

 IAB=i + 40

 i=ICD + 30 よって、ICD=i - 30

 ICD= IDA + 60 よって、IDA=ICD - 60=i - 30 - 60=i - 90

 

キルヒホッフの第二法則より、ループ回路の電圧降下=0となるので、

 √3IABRAB + √3IBCRBC + √3ICDRCD + √3IDARDA=0

 √3{(i + 40) x 0.3 + i x 0.3 + (i - 30) x 0.3 + (i - 90) x 0.4}=0

よって、

 i=25.4[A]

まとめ

キルヒホッフの第一法則および第二法則を適用して、電流および電圧降下を正確に求められるようにしておきましょう。

参考になった数0