1級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
(旧)平成30年度 問38
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
高圧受電設備に設ける変圧器の高圧側電路の1線地絡電流が 10 A であるとき、変圧器の B 種接地工事の接地抵抗の最大値として、「電気設備の技術基準とその解釈」上、正しいものはどれか。
ただし、高圧側の電路と低圧側の電路との混触時、高圧電路には3秒で自動的に遮断する装置が施設されているものとする。
ただし、高圧側の電路と低圧側の電路との混触時、高圧電路には3秒で自動的に遮断する装置が施設されているものとする。
- 15Ω
- 30Ω
- 60Ω
- 100Ω
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は【15Ω】です。
B種接地抵抗値の
「電気設備の技術基準とその解釈」で定められている値として
1秒以内に自動的に遮断する装置を設ける場合
R(抵抗値)=600/Ⅰ(電流値)
1秒を超え2秒以内に自動的に遮断する装置を設ける場合
R(抵抗値)=300/Ⅰ(電流値)
それ以外は
R(抵抗値)=150/Ⅰ(電流値)
となります。
問題では、3秒で自動的に遮断する装置とありますので、
R(抵抗値)=150/Ⅰ(電流値)
R=150/10
R=15となり
15Ωが正解となります。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
02
B種接地工事の場合、取るべき接地抵抗の最大値は
150/地絡電流
で求まります。
今回は、地絡電流が10Aなので
150/10 = 15Ω
となります。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
03
「電気設備の技術基準とその解釈」から、高圧受電設備に設ける変圧器の高圧側電路の1線地絡したとき、変圧器の B 種接地工事の接地抵抗を求める問題です。
B種接地工事は次のように規定されています。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
接地工事を施す 変圧器の高圧側か特別高圧側電路と 接地抵抗値(Ω)
変圧器の種類 低圧側電路の混触で、低圧電路の
対地電圧が150Vを超えた場合、
自動的に高圧か特別高圧の電路を
遮断する装置を設ける場合の
遮断時間
――――――――――――――――――――――――――――――
下記以外の場合 150/Ig
――――――――――――――――――――――――――――――
高圧か35,000V 1秒を超え2秒以下 300/Ig
以下の特別高圧 ――――――――――――――――――――――
の電路と低圧電路 1秒以下 600/Ig
を結合するもの
――――――――――――――――――――――――――――――
Ig は、1線地絡電流 [A]
問題より、「高圧電路には3秒で自動的に遮断する装置が施設」とあり、低圧電路と混触時には対地電圧が150 Vを超えるため、表の下記以外の場合に該当します。
接地抵抗値 = 150/Ig =150/10 =15 [Ω]
〇
正解です。解説どおりの計算結果です。
×
誤りです。遮断時間を1秒を超え2秒以下と誤った計算結果です。
×
誤りです。遮断時間を1秒以下と誤った計算結果です。
×
誤りです。D種接地工事の接地抵抗値です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問37)へ
平成30年度(2018年)問題一覧
次の問題(問39)へ