1級電気工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
午前 ロ 問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 午前 ロ 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
図に示す変圧器で構成される高圧受電設備の設備不平衡率として、「高圧受電設備規程」上、正しいものはどれか。
- 25%
- 30%
- 35%
- 40%
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
不平衡率の計算式は、
設備不平衡率=(各線間に接続される単相負荷総設備容量の
最大最小の差/総負荷設備容量の1/3)×100
値を代入すると、
設備不平衡率=((150-100)/(600/3))×100=25%
正解です。
上記説明より、誤りです。
上記説明より、誤りです。
上記説明より、誤りです。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
設備不平衡率は、各線に接続される単相変圧器容量の最大値と最小値の差と、電気室に設置される変圧器全部の容量との比率で、%で表します。
式は次のように表されます。
各線接続の単相変圧器容量最大値と最小値の差[kVA]
設備不平衡率 = ―――――――――――――――――――――― × 100 [%]
総変圧器容量 × 1/3 [kVA]
150 - 100
設備不平衡率 = ―――――――――――――――――――――― × 100 [%]
( 200 × 1 + 100 + 150 × 2 ) × 1/3
=( 50 / 200 ) × 100 [%]
= 25 [%]
〇 正解です。
× 誤りです。
× 誤りです。
× 誤りです。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
高圧受電設備の設備不平衡率の問題です。
設備不平衡率は次式で定義されます。
単相変圧器容量の最大値と最小値の差[kVA]
設備不平衡率 = ―――――――――――――――――――――― × 100 [%]
総変圧器容量 × 1/3 [kVA]
数値を代入して、
25%
となります。
〇 正しいです。
✕ 誤りです。
✕ 誤りです。
✕ 誤りです。
設備不平衡率が大きくなると、三相電流に不平衡が生じ、
零相電流が増加して損失が増えます。
設備不平衡率が大きくならないように、
負荷のバランスに注意することが重要です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
令和3年度(2021年)問題一覧
次の問題(問34)へ