1級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
午後 ハ 問78
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 午後 ハ 問78 (訂正依頼・報告はこちら)
監視カメラ設備の施工に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 屋外カメラのハウジングは、水などの浸入に対する保護等級として、IP66の仕様のものを使用した。
- ネットワークカメラに用いる屋外ケーブルは、誘導雷を考慮して、光ファイバケーブルを使用した。
- ネットワークカメラ(IPカメラ)には、PoEタイプのスイッチングハブからLANケーブルを用い、電力を供給した。
- 屋外カメラの雷保護として、信号ケーブル及び電源ケーブルの監視装置本体側のみにサージ防護デバイス(SPD)をそれぞれ設けた。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
ネットワークに接続される監視カメラ設備の施工に関する問題です。
〇 正しいです。
IP66 は、屋外に設置する防犯カメラの、防塵・防水の規格です。
〇 正しいです。
光ファイバーケーブルによって雷サージの侵入が防げます。
しかし、カメラ側には、光信号をメタル信号に変換する変換器必要で、それの電源部にはSPD(サージ保護デバイス)を使って雷対策をします。
〇 正しいです。
PoEタイプのスイッチングハブは、イーサネットケーブルにより電力供給の機能を有するスイッチングハブです。
× 誤りです。
監視カメラはレシーバなどで同軸変換されたり、金属ポール上に設置され、設置間電位差が生じるため、カメラ本体側にSPDか同軸アレスタを設置して、雷対策をする必要があります。
したがって、信号ケーブル及び電源ケーブルのみのSPD設置対策では不十分です。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
監視カメラ設備の施工に関する問題です。
〇 正しいです。
屋外カメラの場合、防水対策は重要です。
〇 正しいです。
光回線には誘導障害は起こりません。
〇 正しいです。
✕ 誤りです。
ケーブルのみの対策では不十分です。
カメラ本体側にも対策が必要です。
近年は、光回線を使用したネットワークカメラが普及しています。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問77)へ
令和4年度(2022年)問題一覧
次の問題(問79)へ