過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級電気工事施工管理技士の過去問 令和5年度(2023年) 午前 ロ 問19

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
3回線で受電する低圧スポットネットワーク方式に関する記述として、不適当なものはどれか。
   1 .
低圧スポットネットワーク方式とは、ネットワーク変圧器の二次側電圧が低圧の方式をいう。
   2 .
一次側の1回線が停止しても、残りの変圧器で最大需要電力を供給できるように、変圧器容量を選定する。
   3 .
プロテクタヒューズは、ネットワーク変圧器の一次側に設置される。
   4 .
プロテクタ遮断器は、ネットワーク母線からの逆潮流により遮断動作する。
( 1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 午前 ロ 問19 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

1

ネットワーク変圧器の二次側電圧、変圧器容量の選定、プロテクタヒューズとプロテクタ遮断器の役割と設置位置についての理解が求められています。

選択肢1. 低圧スポットネットワーク方式とは、ネットワーク変圧器の二次側電圧が低圧の方式をいう。

適切です。

低圧スポットネットワーク方式では、ネットワーク変圧器の二次側電圧が低圧であることが特徴です。

この方式では、複数の電源からの電力を組み合わせて安定した供給を行うことができます。

選択肢2. 一次側の1回線が停止しても、残りの変圧器で最大需要電力を供給できるように、変圧器容量を選定する。

適切です。

スポットネットワーク方式では、一次側の1回線が停止しても残りの変圧器で最大需要電力を供給できるように変圧器の容量を選定します。

これにより、信頼性の高い電力供給が可能となります。

選択肢3. プロテクタヒューズは、ネットワーク変圧器の一次側に設置される。

不適切です。

プロテクタヒューズは通常、ネットワーク変圧器の二次側に設置されます。

これにより、過電流や短絡から変圧器を保護します。

選択肢4. プロテクタ遮断器は、ネットワーク母線からの逆潮流により遮断動作する。

適切です。

プロテクタ遮断器は、ネットワーク母線からの逆潮流を検出し遮断動作を行うことで、システムの安全性を確保します。

これにより異常な電流の流れを防ぎ、システムの安定性を維持します。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

低圧スポットネットワーク方式に関する問題です。

選択肢1. 低圧スポットネットワーク方式とは、ネットワーク変圧器の二次側電圧が低圧の方式をいう。

低圧スポットネットワーク方式は、3回線の22kVか33kVの配電線をT分岐し、回線ごとにネットワーク変換器の二次側は、通常の低圧母線に接続し、需要側に給電する方式です。

選択肢2. 一次側の1回線が停止しても、残りの変圧器で最大需要電力を供給できるように、変圧器容量を選定する。

ネットワーク変換器は、1回線が停止しても残りの変圧器で需要家の負荷全体を供給できるような設計です。

選択肢3. プロテクタヒューズは、ネットワーク変圧器の一次側に設置される。

×

需要家の回線は、受電用断路器―ネットワーク変換器―ネットワークプロテクタ(プロテクタヒューズやプロテクタ遮断器)が設置されます。プロテクタヒューズの設置は変換器の二次側です。

したがって、「変圧器の一次側に設置」は誤りです。

選択肢4. プロテクタ遮断器は、ネットワーク母線からの逆潮流により遮断動作する。

ネットワーク配電線に事故が起こると、ネットワーク母線から事故回線に接続するネットワークプロテクタを介して逆流するため、逆電流を検出してプロテクタ遮断器を動作させて、切り離します。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級電気工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。