1級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
午後 ロ 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
Advertisement
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題では施工計画作成時に考慮すべき事項とその優先順位を理解することが求められています。
防火区画の確認は建築物の安全性を確保するために重要な要素であり、施工計画の初期段階で考慮すべき事項です。
塩害の確認含め、建築物が特定の環境条件下でどのように影響を受けるかを理解することは、その耐久性と機能性を確保するために重要です。
新しいまたは特殊な建設方法を使用する場合、それらがプロジェクトにどのように影響を与えるかを理解することは重要です。新工法や特殊な工法は、従来の方法と比較して効率的であったり、特定の問題を解決するために設計されていることがあります。
これはプロジェクトの成功に向けて重要なステップでありますが、他の選択肢と比較して重要度が低いと考えられます。その理由は、詳細な納まりは施工計画が進行するにつれて変更される可能性があるためです。また、関連業者との協議は施工計画の初期段階ではなく、具体的な施工段階で行われることが多いです。
施工計画時に必須であるものや重要度が高いものを把握し、各選択肢に応じて優先順位がつけれれるようにしておく必要があります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
着工時の施工計画を作成する際の検討事項に関する設問です。
防火区画の確認は、施工計画作成の上で重要な要素となります。
塩害などの環境条件の確認は、施工に影響を及ぼす要因になるので重要な項目です。
新工法や特殊な工法などの調査は、最初に検討すべき項目です。
関連業者と施工上の詳細な納まりを検討することも施工を進める上では重要ですが、最初に検討することではなく施工中に他業者と打ち合わせを行いながら詳細を検討するのがよいです。
よって、着工時の施工計画を作成する際の検討事項としては、重要度は低いです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
着工時の施工計画を作成する際の検討事項に関する問題です。
設計段階では、防火区画が明示されていないこともあります。
管轄の消防署と協議のうえ、防火区画を確認する必要があります。
塩害の程度によっては、機器の選定や工法の選択に関わってきますので、環境条件は必ず確認する必要があります。
適用できる新工法などがあれば、工期の短縮やコストダウンにつながる可能性があります。
最も重要度が低いです。
詳細な納まりなどは、工事が進むにつれて変わる可能性があり、その都度、工種別施工計画書などで検討するべきです。
工事の最初に作成される施工計画は、総合施工計画であり、工事全体の進め方や、仮設計画、安全管理体制などを記載します。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
令和5年度(2023年)問題一覧