過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級電気工事施工管理技士の過去問 平成29年度(2017年) 4 問39

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
自動火災報知設備の配線用図記号と名称の組合せとして、「日本産業規格( JIS )」上、誤っているものはどれか。
   1 .
回答選択肢の画像
   2 .
回答選択肢の画像
   3 .
回答選択肢の画像
   4 .
回答選択肢の画像
※工業標準化法が改正されたことにより、令和元年(2019年)7月1日より、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。
<参考>
 それに伴い、当設問の問題文中の文言を変更しました。
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 4 問39 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

30
設問1.の差動式スポット型感知器とは、火災発生時に
周囲の温度上昇により火災を検知しますが、
決まった温度で検知するわけではなく、通常の使用上で
ありえない温度上昇を検知し発報する感知器です。

設問2.の定温式スポット型感知器とは、名前の通り、
ある一定の温度になった際に火災を検知し発報する感知器です。

設問3.の警報ベルとは、火災発生時に火災を知らせるために
鳴動するベルを表します。

設問4.の図はP型発信機を示します。
P型発信機とは、火災を目視で確認した際に
発信機を押し、火災を検知する発信機になります。

そのため、設問4.は図と名称が誤っているため不適切となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
18
正解は、4 です。

4に示されている配線用図記号はP型発信機のものです。

表示灯は、◯印内側の左端一部が黒く塗られているものです。

10
【4】の〇にPの記号は「P型発信機」を表すものなので誤りです。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級電気工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。