2級電気工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
5 問40

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 5 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

キュービクル式高圧受電設備の受渡試験の標準的な試験項目として、「日本産業規格( JIS )」上、定められていないものはどれか。
※工業標準化法が改正されたことにより、令和元年(2019年)7月1日より、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。
<参考>
 それに伴い、当設問の問題文中の文言を変更しました。
  • 構造試験
  • 動作試験
  • 耐電圧試験
  • 防水試験

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

日本産業規格(JIS)のJISC4620で、キュービクル式高圧受電設備があり、

その中で試験項目についても定められています。

型式試験としては下記の試験を行わなければなりません。

構造試験、動作試験、耐電圧試験、防水試験、温度上昇試験。

設問にもある受渡検査としては、構造試験、動作試験、

耐電圧試験のみでよいと定められているため、

設問4.は誤りとなります。

参考になった数48

02

キュービクル式高圧受電設備には、二つの種類の試験が定められています。

・タイプ全体が十分な性能を発揮できるかを確かめる「形式試験」。
・受け渡す実際の製品が規格を満たしているかを確かめる「受渡試験」。

この問題は、受渡試験に関するもので、形式試験で必要とされる「構造・動作・耐電圧・防水・温度上昇」試験のうち、「防水・温度上層」試験を省略することができます。

よって、正解は、4 です。

参考になった数24

03

正解は【4】です。
一度作成されたキュービクルと同等の規格で作成されたキュービクルは、
申請をすれば以前に受けた防水試験を省略する事ができます。

参考になった数17