2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)前期
1 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 1 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
同期発電機の特性に関する記述として、不適当なものはどれか。
- 界磁電流を大きくすれば、出力電圧は上昇し、やがて飽和する。
- 容量性負荷の場合、残留磁気があると無励磁でも出力電圧は上昇する。
- 同期インピーダンスが小さければ、短絡比も小さくなる。
- 出力端子を短絡したときの電機子電流は、界磁電流に正比例して大きくなる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
そのため、界磁電流を大きくすると磁力も大きくなり、
電機子(出力)電圧・電機子(短絡)電流も大きくなりますが、
電機子(出力)電圧は一定の値で頭打ち、つまり飽和します。
同期インピーダンスが小さいと次の特徴があります。
・短絡比が大きい。(別称:鉄機械)
・安定が良いが、効率が悪い。
・水車発電機のような多極で低速な大型発電機に該当。
よって、不適当なものは
3 . 同期インピーダンスが小さければ、短絡比も小さくなる。
となります。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
02
つまり発電機の特性を示す、電流に掛け合わせるある種の係数です。
オームの法則から、電流と抵抗に反比例の関係があるように、短絡比(電流)と同期インピーダンス(抵抗)にも反比例の関係があります。
よって、3 の記述は不適当です。
他の、1・2・4 は同期発電機の特性を正しく述べています。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
03
同期インピーダンスと短絡比は反比例の関係になります。
ですので同期インピーダンスが大きくなれば短絡比は小さく、
同期インピーダンスが小さくなれば短絡比は大きくなります。
よって【3】が不適切であると考えられます。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
平成30年度(2018年)前期問題一覧
次の問題(問6)へ