2級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)前期
2 問32

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 2 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

トンネル照明に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • トンネル照明方式は、対称照明方式と非対称照明方式に分類される。
  • 非対称照明方式は、カウンタービーム照明方式とプロビーム照明方式に分類される。
  • カウンタービーム照明方式は、車両の進行方向に対向した配光をもち、出口照明に採用される。
  • プロビーム照明方式は、車両の進行方向に配光をもち、入ロ・出口照明に採用される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【3】カウンタービーム照明方式は、車両の進行方向に対向した配光をもち、出口照明に採用される。

とありますがカウンタービーム照明は路上障害物が見やすいように、運転手の前面を照らす形になりますので、トンネル入り口の照明方式に適しています。

参考になった数33

02

カウンタービーム照明方式はトンネル天井部また隅角部に照明器具を設け、
車両の進行方向と逆方向に照明する照明方式です。
交通量の少ないトンネルの入口照明に用いられます。

参考になった数20

03

カウンタービーム照明方式とは、トンネルの天井に設置した照明により、主に車の進行方向と逆向きを照らす方式のことです。

車からは、路面が明るく見え、路面上の障害物が影となって、明暗がはっきりする利点があります。

よって、正解は、3 です。

他の、1・2・4 は正しく述べています。

参考になった数13