過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級電気工事施工管理技士の過去問 平成30年度(2018年)前期 6 問60

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
消防用設備等として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
   1 .
消火器
   2 .
不活性ガス消火設備
   3 .
誘導標識
   4 .
非常用の照明装置
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 6 問60 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

25
正解は、4 です。

消防法によれば、消防用設備とは、消火・警報・避難の設備です。

1・2・3 は、消防用設備として定められています。

非常照明も「避難」の設備のように思えますが、避難誘導を目的として設置されるのは誘導灯や誘導標識であり、非常照明は停電時の救助・消火作業を主な目的としているため、消防用設備には含まれていません。

付箋メモを残すことが出来ます。
13
1.定められています。
消火器は、消防法上定められています。
消防設備等の種類だと、消火設備になります。

2.定められています。
不活性ガス消火設備は、消防法上定められています。
消防設備等の種類だと、消火設備になります。

3.定められています。
誘導標識は、消防法上定められています。
消防設備等の種類だと、避難設備になります。

4.定められていません。
非常用の照明装置は、建築基準法に定められています。

6
消防法の消防用設備とは、消防の用に供する設備をいい、次の設備があります。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・動力消防ポンプ設備

非常照明の設置は建築基準法で定められており、
消防法の消防用設備には該当しません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級電気工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。