問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 1 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

直流発電機に関する記述として、不適当なものはどれか。
  • 他励発電機の負荷時の出力電圧は、誘導起電力より小さい。
  • 分巻発電機の界磁回路に加わる電圧は、出力電圧に等しい。
  • 直巻発電機の界磁電流は、電機子電流より小さい。
  • 直巻発電機の誘導起電力は、磁束の大きさと回転速度の積に比例する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.正しいです。
他励発電機の負荷時の出力電圧は、誘導起電力より小さくなります。

2.正しいです。
記載の通り、分巻発電機の界磁回路に加わる電圧は、出力電圧に等しいです。

3.誤っています。
直巻発電機の界磁電流は、電機子電流に等しいです。

4.正しいです。
直巻発電機の誘導起電力は、磁束の大きさと回転速度の積に比例します。
下記が式になります。
E = KφN
E…誘導起電力
K…比例定数
φ…磁束
N…回転速度

参考になった数42

02

直巻発電機とは、界磁巻線と電機子巻線が直列接続されているものです。

そのため、界磁巻線と電機子巻線には常に同じ電流が流れるため、界磁電流と電機子電流は常に等しくなります。

正解は、3 です。

他の、1・2・4 は正しく述べています。

参考になった数17

03

正解は 3 です。

1.他励発電機の負荷時の出力電圧は、誘導起電力より小さいです。○です。

2.分巻発電機の界磁回路に加わる電圧は、出力電圧に等しいです。○です。

3.直巻発電機の界磁電流は、電機子電流に等しいです。したがって記述は不適当です。

4.直巻発電機の誘導起電力は、磁束の大きさと回転速度の積に比例します。○です。

参考になった数16