図に示す三相線式配電線路の送電端電圧Vs〔V〕と受電端電圧Vr〔V〕の間の電圧降下v〔V〕を表す簡略式として、正しいものはどれか。
ただし、各記号は、次のとおりとする。
R:線当たりの抵抗〔Ω〕
X:線当たりのリアクタンス〔Ω〕
cosθ:負荷の力率 sinθ:負荷の無効率
I:線電流〔A〕
ただし、各記号は、次のとおりとする。
R:線当たりの抵抗〔Ω〕
X:線当たりのリアクタンス〔Ω〕
cosθ:負荷の力率 sinθ:負荷の無効率
I:線電流〔A〕
- v=√3I(Rcosθ+Xsinθ)〔V〕
- v=√3I(Rsinθ+Xcosθ)〔V〕
- v=3I(Rcosθ+Xsinθ)〔V〕
- v=3I(Rsinθ+Xcosθ)〔V〕
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
電圧降下vは送電端電圧Vsから受電端電圧Vrを引いた値になります。
v = Vs - Vr [V]
図より、インピーダンスは下記になります。
Z = Rcosθ + Xsinθ [Ω]
電流はI[A]、また、三相3線式なので、√3倍になります。
以上から、
v = Vs - Vr = √3I ( Rcosθ + Xsinθ ) [V]
になります。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
まず1線の電圧降下を求めます。
電圧降下させる要因として抵抗RとリアクタンスXがありますが、電圧と電流の位相が異なるため、力率・無効率を用いて、実際の損失を求める必要があります。
まず、抵抗Rに負荷の力率をかけて、抵抗分のインピーダンス(= R・cosθ)を求め
ついで、リアクタンスXに負荷の無効率をかけて、リアクタンス分のインピーダンス(= X・sinθ)を求めます。
この2つを足して、1線あたりの電圧降下の要因となる合成インピーダンス(= Rcosθ + Xsinθ)を求めます。
そして1線あたりの電圧降下は、これに電流 I をかければ良いので、I・( Rcosθ + Xsinθ ) となります。
しかし電圧降下は各線で生じることを考慮しなければなりません。
もしこの問題が単相2線式であれば、同じ電流が行きも帰りも電圧降下を生じるので、単純に2倍(= 2I(Rcosθ + Xsinθ) )となります。
実際には、この問題では、三相3線式なので、位相が120度ずれた電流が流れるため2倍にはならず、√3倍になります。
よって、電圧降下 v は、√3I( Rcosθ + Xsinθ )(V)となります。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
線の抵抗RとリアクタンスXと力率よりインピーダンスの大きさZは
Rcosθ+Xsinθと求まります。θは電圧と電流間での位相差です。
ZにIを掛けたものが線電圧です。線電圧のルート3倍が線間電圧ですので、
電圧降下(線間電圧)は1式となります。
参考になった数12