2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)後期
3 問34
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 3 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
図に示す山留め(土留め)支保工のうち、アとイの名称の組合せとして、適当なものはどれか。
- ア:腹起し イ:中間杭
- ア:腹起し イ:親杭
- ア:切梁 イ:親杭
- ア:切梁 イ:中間杭
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
問題の“ア”は「腹起し(はらおこし)」と呼ばれるものです。
この腹起しは、”切削面を直接抑える矢板”と”矢板をはめ込む役割の垂直のH鋼である「親杭(おやぐい)」”を、水平方向に支えています。
次にこの腹起しが、土圧に負けて押し出されないように後ろから支える柱(T字の縦棒にあたる)を「切梁(きりばり)」といいます。
そして、「中間杭(ちゅうかんぐい)」は、この切梁を保持するための杭であり、“イ”に示されているものです。
ですから、ア:腹起し イ:中間杭 となる 1 が正解です。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
土留め壁に沿って、水平にはわすように設置するのが、腹起しです。
親杭と中間杭は垂直方向に設置しますが、親杭は土留め壁面に設置します。
中間杭は、土留め壁から離れた場所で、切梁部と交差するように設置します。
切梁は、対面の腹起し間を縦に繋ぐように設置し補強します。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
山留支保工の構造の部材の名称の問題です。
アは、腹起し
イは、中間杭
本問題は、何度も出される頻出問題ですので、山留め(土留め)支保工の構造図を覚えてしまえば、対応は簡単です。しかも、理屈で覚える問題ではなく、名称がそうなっているので、その通りに覚えてしまいましょう。
なお、他の部材は、切ばり、切ばり火打ち、隅火打ちなどです。
〇 正解です。
× 誤りです。
× 誤りです。
× 誤りです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
令和元年度(2019年)後期問題一覧
次の問題(問35)へ