過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級電気工事施工管理技士の過去問 令和4年度(2022年)後期 1 問5

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
極数Pの三相同期発電機が1分間にn回転しているとき、起電力の周波数f〔 Hz 〕を表わす式として、正しいものはどれか。
   1 .
f=Pn/30〔 Hz 〕
   2 .
f=Pn/60〔 Hz 〕
   3 .
f=Pn/120〔 Hz 〕
   4 .
f=Pn/240〔 Hz 〕
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)後期 1 問5 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

16

三相同期発電機の回転数を求める公式は、n=(120×周波数f)/極数Pです。

これを周波数f[Hz]について変換すると、f=Pn/120[Hz]となります。

選択肢1. f=Pn/30〔 Hz 〕

誤りです。

選択肢2. f=Pn/60〔 Hz 〕

誤りです。

選択肢3. f=Pn/120〔 Hz 〕

正しいです。

選択肢4. f=Pn/240〔 Hz 〕

誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

同期回転速度 Ns [min-1]は、電源の周波数 f 、発電機の極数 P として、次の式で表されます。

Ns = (120×f)/P

Nsは、1分間当たりの回転数になります。

したがって、

n = (120×f)/P [min-1]

です。周波数を求める式は、次のようになります。

f = (P×n)/120 [Hz]

選択肢1. f=Pn/30〔 Hz 〕

× 誤りです。

選択肢2. f=Pn/60〔 Hz 〕

× 誤りです。

選択肢3. f=Pn/120〔 Hz 〕

〇 正解です。

選択肢4. f=Pn/240〔 Hz 〕

× 誤りです。

まとめ

<参考>

実際の回転速度 N は、理論上の同期回転速度 Ns より遅くなります。

すべり s が、同期回転数と実際の回転数の差として表され、

N = Ns (1-s)

となります。定格運転時のすべりは、s=0.05 程度です。

3

三相同期発電機の問題です。

同期速度が1分間に60回転ですので、n回転した場合には、起電力の周波数は

n/60

となります。さらに極数Pが2,4,6・・・と大きくなると、周波数は

P/2

倍になります。

これらを合わせて、

f=(n/60)×(P/2)

 =Pn/120

となります。 

選択肢1. f=Pn/30〔 Hz 〕

✕ 誤りです。

選択肢2. f=Pn/60〔 Hz 〕

✕ 誤りです。

選択肢3. f=Pn/120〔 Hz 〕

〇 正しいです。

選択肢4. f=Pn/240〔 Hz 〕

✕ 誤りです。

まとめ

これらの話は、交流電圧が60ヘルツの地域でのみ成立しますので、

注意が必要です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級電気工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。