過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級電気工事施工管理技士の過去問 令和5年度(2023年)前期 3 問4

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図に示す送電用鉄塔基礎のうち、逆T字型基礎として、適当なものはどれか。
   1 .
回答選択肢の画像
   2 .
回答選択肢の画像
   3 .
回答選択肢の画像
   4 .
回答選択肢の画像
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 3 問4 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

7

送電用鉄塔基礎の問題です。

基礎の形に注目します。

選択肢1.

〇 正しいです。

基礎の形が逆T字型になっています。

選択肢2.

✕ 誤りです。

これは、杭基礎といい、硬い地盤の上に杭を打って鉄塔を支えます。

選択肢3.

✕ 誤りです。

これは、アンカー基礎といい、地盤にアンカーを打って、鉄塔を支えます

選択肢4.

✕ 誤りです。

これは、深礎基礎といい、地盤の深いところまでコンクリートを打って、

鉄塔を支えます。

まとめ

これ以外にも、べた基礎といって、広い面積のコンクリートを打って、

鉄塔を支える基礎もあります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

基礎(土の中)部分の形式の問題です。

選択肢1.

正答です。

T字になっています。

選択肢2.

誤答です。

杭基礎です。

選択肢3.

誤答です。

アンカー基礎です。

選択肢4.

誤答です。

深礎基礎です。

1

送電用鉄塔基礎に関する設問です。

選択肢1.

逆T形基礎の図です。

比較的地盤が良好な場所に用いられ、安価です。

したがって、正しいです。

選択肢2.

杭基礎の図です。

軟弱地盤の場所で、支持層まで杭を打設して支えます。

したがって、誤りです。

選択肢3.

アンカー基礎の図です。

岩の上に基礎を作る場合、岩に対しアンカーを打設し、岩そのものを基礎体として利用するものです。

したがって、誤りです。

選択肢4.

深礎基礎の図です。

急傾斜地の場合、逆T形基礎では引き抜き耐力が確保できない場合があり、そのような箇所では深礎基礎を採用します。

したがって、誤りです。

まとめ

基礎形式とその目的について理解しましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級電気工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。