2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)後期
2 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 2 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
地中電線路における電力ケーブルの絶縁劣化の状態を測定する方法として、最も不適当なものはどれか。
- 部分放電測定
- 誘電正接測定
- 接地抵抗測定
- 直流漏れ電流測定
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
地中に埋設した電源ケーブルは時間とともに劣化してきますが、劣化状況はケーブル敷設の環境条件で変化します。
送電線が事故を発生する前に異常かどうかの状態を判断するのが、絶縁劣化測定法です。
正
直流や交流電圧が掛かった状態で、部分放電電荷量を測定し、絶縁状態を調べる方法です。
正
シェーリングブリッジを使って絶縁物の誘電性正接(tanδ)を測定し、絶縁状態を調べる方法です。
シェーリングブリッジは、ホイートストンブリッジ回路に抵抗とコンデンサを組み込んだ回路です。
誤
接地抵抗を調べても、ケーブルの劣化状況の判断はできません。
正
直流漏れ電流試験は、高圧ケーブルと遮蔽層の間に直流電圧を加え、漏れ電流が発生した時の値を時間特性に表して測定し、絶縁状態を調べる方法です。
CVケーブルの絶縁劣化の形態が水トリ―劣化の検出は残留電荷法と言いますが、活性診断ができない場合に、直流漏れ電流試験の方法を取ります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
地中電線路における電力ケーブルの絶縁劣化の状態を測定する方法は以下の通りです。
誘電正接測定、絶縁抵抗測定、部分放電測定、直流漏れ電流測定などがあります。
正となります。解説の冒頭の通りです。
正となります。解説の冒頭の通りです。
誤りとなります。接地抵抗値が既定の値以下かを調べるものです。
正となります。解説の冒頭の通りです。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
令和5年度(2023年)後期問題一覧
次の問題(問8)へ