2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問24 (2 問12)
問題文
高圧受電設備の用語の定義として、「高圧受電設備規程」上、不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問24(2 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
高圧受電設備の用語の定義として、「高圧受電設備規程」上、不適当なものはどれか。
- 区分開閉器とは、保守点検の際に電路を区分するための開閉装置をいう。
- CB形とは、主遮断装置として、高圧交流負荷開閉器(LBS)を用いる形式をいう。
- 短絡電流とは、電路の線間がインピーダンスの少ない状態で接触を生じたことにより、その部分を通じて流れる電流をいう。
- 地絡電流とは、地絡によって電路の外部に流出し、電路、機器の損傷などの事故を引き起こすおそれのある電流をいう。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
高圧受電設備にはいろいろな高圧電源の関する機器や付属品がありますが、機器の名称や機器の動作に関する用語が多数含まれます。
これらの用語は、高圧設備に関わる規定・基準・要領などに定義されています。
今回の問題は、「高圧受電設備規程」で定義されている用語に関する問題です。
正
区分開閉器は、保守点検の際に電路を区分するための開閉装置です。
誤
CB形は、主遮断装置として、高圧交流遮断器(CB)を用いる、受電設備容量4000 kVA以下のキュービクルの種類です。
高圧交流負荷開閉器(LBS)を用いるものは、「PF・S形」です。なお、受電設備容量は300 kVA以下です。
正
短絡電流は、電路の線間がインピーダンスの少ない状態で接触を生じたことで流れる大きな電流のことです。
正
地絡電流は、地絡によって電路の外部へ流出することで、火災や人畜への感電、電路や機器の損傷などの事故を引き起こす恐れのある電流のことです。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
高圧受電設備の仕組みに関しての問題です。
正となります。区分開閉器は柱上開閉器(PAS)、地中線用開閉器(UGS)といわれるもので、保守点検や保護装置が働いた際に動作する電力会社との責任分界点にある開閉装置となります。
誤りとなります。CB形とは主遮断機としてガス・空気・真空などを用いた高圧遮断器のことです。LBSはPF・S形となり、主遮断装置として高圧限流ヒューズ(PF)と組み合わせたLBSのことをいいます。
正となります。短絡電流は大電流となるため保護継電器と組み合わせて遮断するCB又はPF・Sにより遮断します。
正となります。一般的な用語に言い換えると『漏電』のことになります。感電や火災を引き起こす原因となります。
高圧受電設備は施設の工事を行う電気技術者としては仕組みや用語を理解しておきましょう。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
高圧受電設備規程(JEAC8011-2020)は 電気工作物の技術基準をまとめた電気技術規程のひとつです。
規程の内容を知らなくとも、各設備の名前と役割を知っていれば答えを絞ることができます。
正しいです。
区分開閉器は 電力システムの特定の区間を開閉する装置で 保守点検の際に電路を区分する役割もあります。
配線用遮断器(MCCB)、架空用気中負荷開閉器(PAS)、地中線用気中負荷開閉器(UGS)などがあります。
誤りです。
CB型は 主遮断装置にサーキットブレーカー(CB)を用いる方式です。LBSを用いる形式は PF・S形です。
正しいです。
短絡電流は 短絡(ショート)したときに流れる電流 またはその電流値のことです。
正しいです。
地絡とは 電気回路が地面(アース)に接触することで、地絡電流とは 地絡点に流れる電流のことです。地絡点は電気抵抗が非常に小さいため 電気回路に地絡点が発生すると 意図しない大電流が流れるおそれがあります。
名前から意味がイメージできる選択肢がありますので、1つずつ確認して答えを絞りましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問23)へ
令和5年度(2023年)後期 問題一覧
次の問題(問25)へ