給水装置工事主任技術者の過去問
平成30年度(2018年)
給水装置施工管理法 問52

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 給水装置施工管理法 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事施行における埋設物の安全管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか
  • 工事の施行に当たって、掘削部分に各種埋設物が露出する場合には、当該埋設物管理者と協議のうえ、適切な表示を行う。
  • 埋設物に接近して掘削する場合は、周囲地盤のゆるみ、沈下等に十分注意して施工し、必要に応じて埋設物管理者と協議のうえ、防護措置等を講ずる。
  • 工事の施行に当たっては、地下埋設物の有無を十分に調査するとともに、埋設物管理者に立会いを求める等によってその位置を確認し、埋設物に損傷を与えないように注意する。
  • 工事中、火気に弱い埋設物又は可燃性物質の輸送管等の埋設物に接近する場合には、溶接機、切断機等火気を伴う機械器具を使用しない。ただし、やむを得ない場合には、所管消防署の指示に従い、保安上必要な措置を講じてから使用する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

【解答:4】

選択肢1、2、3:適当。記述のとおりです。

選択肢4:不適当
工事中、火気に弱い埋設物又は可燃性物質の輸送管等の埋設物に接近する場合には、溶接機、切断機等火気を伴う機械器具を使用しません。
また、やむを得ない場合は、その『埋設物管理者』と協議し、保安上必要な措置を講じてから使用するとされています。

したがって答えは【4】になります。

参考になった数21