給水装置工事主任技術者の過去問
令和元年度(2019年)
給水装置施工管理法 問59

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 給水装置施工管理法 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という)の配管設備の構造方法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 給水タンク等の天井は、建築物の他の部分と兼用できる。
  • 給水タンク等の内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けない。
  • 給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講ずる。
  • 最下階の床下その他浸水によりオーバーフロー管から水が逆流するおそれのある場所に給水タンク等を設置する場合にあっては、浸水を容易に覚知することができるよう浸水を検知し警報する装置の設置その他の措置を講じる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

1.不適当。
タンクの外部から衛生上有害な物質の流入、浸透の危険を排除するため、タンクの天井、底又は周壁は、建築物の床版や外壁等と兼用することは出来ません。

2.給水タンク内部に飲料水用以外の配管設備を設けてはなりません。

3.飲料水を汚染しないよう汚染防止措置を講じる必要があります。

4.適当。記述の通りです。

参考になった数34