給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問17 (給水装置工事法 問8)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問17(給水装置工事法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

消防法の適用を受けるスプリンクラーに関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  平成19年の消防法改正により、一定規模以上のグループホーム等の小規模社会福祉施設にスプリンクラーの設置が義務付けられた。
イ  水道直結式スプリンクラー設備の設置に当たり、分岐する配水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算及び給水管、給水用具の選定は、給水装置工事主任技術者が行う。
ウ  水道直結式スプリンクラー設備の工事は、水道法に定める給水装置工事として指定給水装置工事事業者が施工する。
エ  乾式配管方式の水道直結式スプリンクラー設備は、消火時の水量をできるだけ多くするため、給水管分岐部と電動弁との間を長くすることが好ましい。
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:正
  • ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:正
  • ア:誤  イ:正  ウ:正  エ:誤
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤
  • ア:誤  イ:正  ウ:誤  エ:正

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

ア◯
平成19年の消防法改正により、一定規模を超えるグループホームなどの施設にはスプリンクラーの設置が義務付けられました。これは法律上の要件に沿った記述です。

 

イ✕
水道直結式スプリンクラー設備を設置する際の水理計算や配管・給水用具の選定は、消防設備士などの有資格者による消防用設備の基準を踏まえた専門的な設計が必要です。給水装置工事主任技術者だけが一連の設計や選定を行うわけではありません。

 

ウ○
水道直結式スプリンクラー設備に関する給水装置の工事は、水道法に基づき指定給水装置工事事業者が行う必要があります。配管を道路側から分岐させる工事は給水装置工事にあたります。

 

エ×
乾式配管方式では、火災時に配管内へ水を送り込むまでの時間を短くすることが望まれます。給水管分岐部と電動弁との間を長くすると、配管内に水が満たされるまでの時間が余計にかかります。そのため「長くすることが好ましい」は誤りです。

選択肢4. ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤

適当です。

参考になった数0