1級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
(旧)平成30年度 問20
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
電力系統の安定度を向上させるための対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 高速度遮断、高速度再閉路方式を採用する。
- 長距離送電線に中間開閉所を設置する。
- 送電線の並列回線数を増やす。
- 高リアクタンスの変圧器を採用する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
電力系統を安定させるためには、できる限り速やかに、事故回路の切り離しをする・事故回路を迂回した送電をする・早期の回路復旧 が求められます。
1・2・3 で述べている方法は、安定度向上に役立ちます。
・「高速度遮断、高速度再閉路方式の採用する」=早期の復旧
・「長距離送電線の中間開閉所の設置」=事故回路の切り離し
・「送電線の並列回線数を増やす」=迂回送電
一方、変圧器のリアクタンスが大きくなると、無効電流が多くなり、送電ロスなどの要因となります。
そのため、変圧器はできるだけ低リアクタンスのものを使用するほうが、安定度が向上します。
参考になった数51
この解説の修正を提案する
02
1.高速遮断と高速再閉路方式により、加速エネルギーを小さくし、減速エネルギーを上げることができます。
2.事故除去後に減速エネルギーは開閉所設置前より増加するので、安定度が向上します。
3.並列回線数を増やすことで安定度が向上します。
4.全体のリアクタンスを小さくすることにより、減速エネルギーが増加し、安定度が向上します。従って、4が不適切です。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
03
電力系統の安定度を向上させる対策に関する問題です。
〇
送電系統の安定を高めるために、特に直接影響する事項は、次のことがあります。
・高速度遮断と高速度再閉路方式とします。
・制動抵抗による故障時に発電機が加速することを防止します。
・速応励磁方式により、常態での安定度を向上させます。
〇
長距離送電線による送電容量増加は、安定度向上対策になります。長距離送電線の場合、事故区間を素早く切り離して、事故区間を限定させて影響を少なくするためには、中間開閉所の増設が対策となります。他には、高速度保護リレーの採用、知ら事故に対する中性点接地方式の採用などが有ります。
〇
長距離送電線による送電容量増加対策として、送電線の並列回線数を増加して、送電線のリアクタンスを少なくします。
×
電力系統の送電電圧を維持するために、電圧降下を少なくして電圧変動を押さえます。そのために、発電機や変圧器のリアクタンスを低減します。低インピーダンスの機器を採用は効果的です。
したがって、「高リアクタンスの変圧器を採用」は誤りです。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
平成30年度(2018年)問題一覧
次の問題(問21)へ