過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級電気工事施工管理技士の過去問 令和4年度(2022年)後期 1 問7

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
高圧真空遮断器に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
   1 .
負荷電流の開閉を行うことができる。
   2 .
遮断時に、圧縮空気をアークに吹き付けて消弧する。
   3 .
小型軽量で、保守が容易である。
   4 .
アークによる火災のおそれがない。
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)後期 1 問7 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

8

高圧真空遮断器は、真空バルブ内のアークを拡散させることで消孤します。

ガス遮断器のようにSF6ガスを扱わないので、環境に優しいという利点もあります。

選択肢1. 負荷電流の開閉を行うことができる。

遮断器であることから、負荷電流や短絡電流を遮断できます。

正しいです。

選択肢2. 遮断時に、圧縮空気をアークに吹き付けて消弧する。

圧縮空気をアークに吹き付けて消弧するのは、空気遮断器です。

誤りです。

選択肢3. 小型軽量で、保守が容易である。

高圧真空遮断器は、アークを消孤するためのバルブ自体を大きくする必要がないので、全体的に小型化を図れます。正しいです。

選択肢4. アークによる火災のおそれがない。

アークを確実に消孤できる為、火災に繋がることはありません。

正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

遮断器は、常時は負荷電流や電路の受電電流などを開閉するのに使用されますが、故障時には、短絡電流や地絡電流などを遮断します。

真空遮断器の特徴をまとめると、次のようになります。

➀ 消弧する方式は、真空中のアーク拡散で行われます。

② 構造は簡単で、重量が軽いことから、2,3段の積むことも可能です。

③ 投入の操作は、電磁操作器で行います。

④ 遮断時の音が小さい。

⑤ 再起電圧が上昇すると、性能の安定さ・定格電圧・定格電流に限界があります。

⑥ 火災の危険性は、ほとんどありません。

⓻ 保守・点検は、きわめて簡単です。ただ、バルブの点検や真空のリークの点検は困難です。

⑧ 接点の点検ができませんが、アーク時間が短く、アーク電圧が低いことから、接点の損耗は少なく、開閉寿命が長くなります。

選択肢1. 負荷電流の開閉を行うことができる。

〇 正解です。

遮断器には、空気遮断器・ガス遮断器・油遮断器などがありますが、皆、負荷電流の開閉、事故時の遮断をを行います。

選択肢2. 遮断時に、圧縮空気をアークに吹き付けて消弧する。

× 誤りです。

消弧する方式は、真空中のアーク拡散で行われます。

圧縮空気をアークに吹き付けて消弧するのは、空気遮断器です。

選択肢3. 小型軽量で、保守が容易である。

〇 正解です。

選択肢4. アークによる火災のおそれがない。

〇 正解です。

まとめ

<まとめ>

1 .真空遮断器や油遮断器などの遮断器は、負荷電流の開閉を行います。

2 .真空遮断器の消弧は、遮断時に、真空中のアーク拡散で行われます。

3 .真空遮断器は、小型かつ軽量です。また、保守が容易にできます。

4 . 真空遮断器は、アークによる火災のおそれがありません。

3

高圧真空遮断器に関する問題です。

選択肢1. 負荷電流の開閉を行うことができる。

〇 正しいです。

負荷電流だけでなく、短絡電流も遮断する能力を持っています。

選択肢2. 遮断時に、圧縮空気をアークに吹き付けて消弧する。

✕ 誤りです。

高圧真空遮断器の内部は、文字通り真空状態です。

選択肢3. 小型軽量で、保守が容易である。

〇 正しいです。

構造が簡単なので、小型軽量になります。

選択肢4. アークによる火災のおそれがない。

〇 正しいです。

内部が真空なので、アークはほとんど発生しません。

まとめ

高圧真空遮断器は、

高圧負荷開閉器等と比べると、やや高価なのがデメリットです。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級電気工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。