単相誘導電動機の始動法として、不適当なものはどれか。
  • スターデルタ( Y−△ )始動形
  • コンデンサ始動形
  • くま取りコイル形
  • 分相始動形

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

単相誘導電動機の始動方法としては、コンデンサ始動形、くま取りコイル形、分相始動形が挙げられます。

選択肢1. スターデルタ( Y−△ )始動形

スターデルタ( Y−△ )始動形は、三相誘導電動機の始動方式です。

始動段階で固定子巻線をY結線としておき、十分な回転速度を得たタイミングでΔ結線に切り替えることで、始動トルクを抑えられます。誤りです。

選択肢2. コンデンサ始動形

コンデンサ始動形は、単相誘導電動機の始動方法の一つです。

主巻線とは別の巻線にコンデンサを直列に接続し、電圧を印加することで始動トルクを得ます。

正しいです。

選択肢3. くま取りコイル形

くま取りコイル形は、単相誘導電動機の始動方法の一つです。

固定子巻線の一部にくま取りコイルを設けることで、始動トルクを得ます。

正しいです。

選択肢4. 分相始動形

分相始動形は、単相誘導電動機の始動方法の一つです。

主巻線とは別に、始動巻線を並列に接続します。

主巻線と始動巻線において、抵抗及びリアクタンスに差をつけることで位相差が生じ、始動トルクを得ることが出来ます。正しいです。

参考になった数22

02

単相誘導電動機の始動法の問題です。

選択肢1. スターデルタ( Y−△ )始動形

✕ 誤りです。

スターデルタ( Y−△ )始動形は、三相誘導電動機の始動方式です。

選択肢2. コンデンサ始動形

〇 正しいです。

単相誘導電動機の始動方式で、電動機に内蔵されています。

選択肢3. くま取りコイル形

〇 正しいです。

単相誘導電動機の始動方式で、電動機に内蔵されています。

選択肢4. 分相始動形

〇 正しいです。

単相誘導電動機の始動方式で、電動機に内蔵されています。

まとめ

スターデルタ( Y−△ )始動形は、始動電流を抑えるために使用されます。

参考になった数6

03

誘導電動機には、三相電動機と単相電動機があります。

単相電動機の始動法について紹介します。

単相電動機は固定子巻線だけで始動回転力を出すことはできませんので、始動するときは、始動に必要な回転磁界を作り出す始動装置が必要です。

始動装置は、電動機の内部に組み込まれていますので、特に装置を用意する必要はありません。

組み込まれている始動装置は、次のような種類があります。

➀ 分相始動形

② コンデンサ始動形

③ くま取りコイル形

④ 反発始動形

なお、三相誘導電動機の最も一般的な、かご形誘導電動機の始動方式には、次のような方式があります。

スターデルタ始動方式、コンドルファ始動方式、リアクトル始動方式、一次抵抗始動式です。

選択肢1. スターデルタ( Y−△ )始動形

× 単相誘導電動機の始動法ではありません。

スターデルタ( Y−△ )始動は、三相誘導電動機の始動方式です。

選択肢2. コンデンサ始動形

〇 単相誘導電動機の始動法です。

選択肢3. くま取りコイル形

〇 単相誘導電動機の始動法です。

選択肢4. 分相始動形

〇 単相誘導電動機の始動法です。

まとめ

<参考>

単相誘導電動機のうち、分相始動法で動く電動機は、力率や効率がやや小さく、ファンや洗濯機に使用されます

反発始動形の電動機は、始動トルクが大きく、ポンプやコンプレッサに使用されます。

コンデンサ始動形の電動機は、力率が良く、冷蔵庫コンプレッサ・ポンプに使用されます。