給水装置工事主任技術者の過去問
平成27年度(2015年)
給水装置の構造及び性能 問22
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 給水装置の構造及び性能 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
配管工事後の耐圧試験及び水撃防止に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 配管工事後の耐圧試験の試験水圧は定量的な基準はなく、水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、試験水圧を定めることができる。
イ 耐圧試験を実施する場合、管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管である。
ウ 給水管におけるウォータハンマを防止するには、基本的に管内流速を速くする必要がある。
エ ウォータハンマが発生するおそれのある箇所には、その手前に近接して水撃防止器具を設置する。
ア 配管工事後の耐圧試験の試験水圧は定量的な基準はなく、水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、試験水圧を定めることができる。
イ 耐圧試験を実施する場合、管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管である。
ウ 給水管におけるウォータハンマを防止するには、基本的に管内流速を速くする必要がある。
エ ウォータハンマが発生するおそれのある箇所には、その手前に近接して水撃防止器具を設置する。
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
「イ」について、耐圧試験を実施する場合、管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、
柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管ですので、誤った記述です。
「ウ」について、給水管におけるウォーターハンマを防止するには、
管内流速を遅くする必要がありますので、誤った記述です。
「エ」は正しい記述です。
参考になった数44
この解説の修正を提案する
02
ア:正しい。記述のとおりです。
イ:誤り。
管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管です。
ポリエチレン粉体ライニング鋼管は、鋼管のため、柔軟性はなく膨張しないため誤りです。
ウ:誤り。
給水管におけるウォータハンマを防止するには、基本的に管内流速を『遅く』する必要があるため誤りです。下記参考参照。
エ:正しい。記述のとおりです。
配管内の水の流れを給水栓等により急閉すると、運動エネルギーが圧力の増加に変わり急激な圧力上昇(水撃作用)がおこり、これをウォーターハンマと言います。
この、水撃圧は流速に比例するため、給水管におけるウォーターハンマを防止するには基本的に管内流速を遅くする必要があります。
そのため、給水圧が高水圧となる場合は、減圧弁や定流量弁等を設置し、給水圧又は流速を下げます。
したがって、答えは【2】になります。
参考になった数33
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問23)へ