図-1 に示す給水装置における直結加圧形ポンプユニットの吐水圧(圧力水頭)として、次のうち、適当なものはどれか。
ただし、給水管の摩擦損失水頭と逆止弁による損失水頭は考慮するが、管の曲がりによる損失水頭は考慮しないものとし、給水管の流量と動水勾配の関係は、図-2 を用いるものとする。また、計算に用いる数値条件は次のとおりとする。
① 給水栓の使用水量 30 L/分
② 給水管及び給水用具の口径 20 mm
③ 給水栓を使用するために必要な圧力 5 m
④ 逆止弁の損失水頭 10 m
ただし、給水管の摩擦損失水頭と逆止弁による損失水頭は考慮するが、管の曲がりによる損失水頭は考慮しないものとし、給水管の流量と動水勾配の関係は、図-2 を用いるものとする。また、計算に用いる数値条件は次のとおりとする。
① 給水栓の使用水量 30 L/分
② 給水管及び給水用具の口径 20 mm
③ 給水栓を使用するために必要な圧力 5 m
④ 逆止弁の損失水頭 10 m
1 .
23 m
2 .
28 m
3 .
33 m
4 .
38 m
( 給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 給水装置計画論 問35 )