直結式給水による30戸の集合住宅での同時使用水量として、次のうち、最も適当なものはどれか。
ただし、同時使用水量は、標準化した同時使用水量により計算する方法によるものとし、1戸当たりの末端給水用具の個数と使用水量、同時使用率を考慮した末端給水用具数、並びに集合住宅の給水戸数と同時使用戸数率は、それぞれ表−1から表−3のとおりとする。
問題文の画像
  • 750L/min
  • 780L/min
  • 810L/min
  • 840L/min
  • 870L/min

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、同時使用水量を求める問題です。

同時使用水量とは、いくつかある給水用具(蛇口や給湯器など)を、同時に使ったときに流れる水量のことです。

1分あたりの水量をL(リットル)で表します。

ただし書きの部分で、「標準化した同時使用水量により計算する方法によるもの」とあります。

これは、そのほかに、「同時に使用する末端給水用具を設定して計算する方法」があるからです。

「標準化した同時使用水量により計算する方法」は、「同時使用水量比」を使います。

それでは、集合住宅での同時使用水量を考えていきましょう。

まず、表1を見て、1戸あたりの合計使用水量を計算します。

20 + 20 + 10 + 30 + 15 + 5=100 L/min (それぞれの末端給水用具は1個ずつです)

表1から、今回の末端給水用具の合計が6個なので、

100 L/min ÷ 6 = 16.6 L/min

これで、末端給水用具1個あたりの平均使用水量が出ました。

表2から末端給水用具が6個の場合、同時使用水量比は2.4になります。ですので、

16.6 L/min × 2.4 = 40 L/min

これで、1戸あたりの末端給水用具の同時使用水量が出ました。

この集合住宅は30戸なので、表3から、同時使用戸数率は、70%になることがわかります。ですので、

40 L/min × 30(戸)× 0.7 = 840 L/min

よって、集合住宅の同時使用水量は、840 L/min となります。

参考になった数44