給水装置工事主任技術者の過去問
令和2年度(2020年)
給水装置計画論 問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 給水装置計画論 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
直結式給水による30戸の集合住宅での同時使用水量として、次のうち、最も適当なものはどれか。
ただし、同時使用水量は、標準化した同時使用水量により計算する方法によるものとし、1戸当たりの末端給水用具の個数と使用水量、同時使用率を考慮した末端給水用具数、並びに集合住宅の給水戸数と同時使用戸数率は、それぞれ表−1から表−3のとおりとする。
ただし、同時使用水量は、標準化した同時使用水量により計算する方法によるものとし、1戸当たりの末端給水用具の個数と使用水量、同時使用率を考慮した末端給水用具数、並びに集合住宅の給水戸数と同時使用戸数率は、それぞれ表−1から表−3のとおりとする。
- 750L/min
- 780L/min
- 810L/min
- 840L/min
- 870L/min
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、同時使用水量を求める問題です。
同時使用水量とは、いくつかある給水用具(蛇口や給湯器など)を、同時に使ったときに流れる水量のことです。
1分あたりの水量をL(リットル)で表します。
ただし書きの部分で、「標準化した同時使用水量により計算する方法によるもの」とあります。
これは、そのほかに、「同時に使用する末端給水用具を設定して計算する方法」があるからです。
「標準化した同時使用水量により計算する方法」は、「同時使用水量比」を使います。
それでは、集合住宅での同時使用水量を考えていきましょう。
まず、表1を見て、1戸あたりの合計使用水量を計算します。
20 + 20 + 10 + 30 + 15 + 5=100 L/min (それぞれの末端給水用具は1個ずつです)
表1から、今回の末端給水用具の合計が6個なので、
100 L/min ÷ 6 = 16.6 L/min
これで、末端給水用具1個あたりの平均使用水量が出ました。
表2から末端給水用具が6個の場合、同時使用水量比は2.4になります。ですので、
16.6 L/min × 2.4 = 40 L/min
これで、1戸あたりの末端給水用具の同時使用水量が出ました。
この集合住宅は30戸なので、表3から、同時使用戸数率は、70%になることがわかります。ですので、
40 L/min × 30(戸)× 0.7 = 840 L/min
よって、集合住宅の同時使用水量は、840 L/min となります。
参考になった数44
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問34)へ