給水装置工事主任技術者の過去問
令和3年度(2021年)
給水装置の構造及び性能 問22

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 給水装置の構造及び性能 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

給水用具の逆流防止性能基準に関する次の記述の(   )内に入る数値の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

減圧式逆流防止器の逆流防止性能基準は、厚生労働大臣が定める逆流防止に関する試験により( ア )キロパスカル及び( イ )メガパスカルの静水圧を( ウ )分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないとともに、厚生労働大臣が定める負圧破壊に関する試験により流入側からマイナス( エ )キロパスカルの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器に接続した透明管内の水位の上昇が3ミリメートルを超えないこととされている。
  • ア:3  イ:1.5  ウ:5  エ:54
  • ア:5  イ:3   ウ:5  エ:5
  • ア:3  イ:1.5  ウ:1  エ:54
  • ア:5  イ:1.5  ウ:5  エ:5
  • ア:3  イ:3   ウ:1  エ:54

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、減圧式逆流防止器の逆流防止性能基準に関する数値を問うものです。

減圧式逆流防止器の逆流防止性能基準については、特定の静水圧を一定時間加えた際の漏れや破損の有無、および負圧破壊試験における透明管内の水位上昇の限度に関する基準が設けられています。

選択肢を見て、正しい数値の組み合わせを確認しましょう。

選択肢3. ア:3  イ:1.5  ウ:1  エ:54

正解は「ア:3 イ:1.5 ウ:1 エ:54」です。

これは、減圧式逆流防止器に3キロパスカル及び1.5メガパスカルの静水圧を1分間加えた際に水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと、および流入側からマイナス54キロパスカルの圧力を加えた際に透明管内の水位の上昇が3ミリメートルを超えないことを示しています。

まとめ

この基準は、減圧式逆流防止器が適切に機能して、逆流による水質汚染のリスクを防ぐために設定されています。

参考になった数26