給水装置工事主任技術者 過去問
令和5年度(2023年)
問35 (給水装置計画論 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和5年度(2023年) 問35(給水装置計画論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

受水槽式による総戸数50戸(2LDKが20戸、3LDKが30戸)の集合住宅1棟の標準的な受水槽容量の範囲として、次のうち、最も適当なものはどれか。

ただし、2LDK1戸当たりの居住人員は2.5人、3LDK1戸当たりの居住人員は3人とし、1人1日当たりの使用水量は250L とする。
  • 14m3 ~ 21m3
  • 17m3 ~ 24m3
  • 20m3 ~ 27m3
  • 23m3 ~ 30m3
  • 26m3 ~ 33m3

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

受水槽の標準的な容量を求めるためには、まず集合住宅全体の1日あたりの使用水量を計算します。

 

<手順>

 

① 2LDKの居住人員の計算

2LDKが20戸あり、1戸あたり2.5人が居住するとします。

2.5人 × 20戸 = 50人

 

② 3LDKの居住人員の計算

3LDKが30戸あり、1戸あたり3人が居住します。

3人 × 30戸 = 90人

 

③ 全体の居住人員

50人 + 90人 = 140人

 

④ 1人あたりの1日の使用水量

1人が1日に使用する水量は250Lです。

 

⑤ 集合住宅全体の1日あたりの使用水量

140人 × 250L = 35,000L(35m³)

 

受水槽の標準容量

通常、受水槽の容量は1日分の使用水量の約40%から60%が目安とされています。

35m³ × 40% = 14m³

35m³ × 60% = 21m³

 

これにより、標準的な受水槽の容量は14m³から21m³の範囲になります。

選択肢1. 14m3 ~ 21m3

適当です。

まとめ

受水槽の計算では、「居住人員の計算」「1人あたりの使用水量」「必要な割合」が重要なポイントになります。この流れを押さえておくと、他の問題にも対応しやすくなります。

参考になった数1

02

2LDKの1日の使用水量

=20戸×2.5人×250L=12,500L

 

3LDKの1日の使用水量

=30戸×3人×250L=22,500Lになります。

 

これにより、集合住宅1棟の1日の使用水量

=12,500L+22,500L=35,000Lになります。

 

受水槽の容量は1日の使用水量の40~60%であるため、

集合住宅1棟の1日の使用水量の60%

=35,000L×0.6=21,000Lとなります。

 

これを㎥に換算すると、14㎥~21㎥になります。

選択肢1. 14m3 ~ 21m3

こちらが正答肢です。

参考になった数0