第三種電気主任技術者の過去問
令和元年度(2019年)
機械 問45
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種 電気主任技術者試験 令和元年度(2019年) 機械 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
4極の三相誘導電動機が60Hzの電源に接続され、出力5.75kW、回転速度1656min-1で運転されている。このとき、一次銅損、二次銅損及び鉄損の三つの損失の値が等しかった。このときの誘導電動機の効率の値[%]として、最も近いものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
ただし、その他の損失は無視できるものとする。
ただし、その他の損失は無視できるものとする。
- 76
- 77.8
- 79.3
- 80.6
- 88.5
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1、同期速度Nsを求めます。
Ns=120f/pより
=120*60/4
=1800[min-1]
2、滑りsを求めます。
s=(Ns-N)/Ns より
=(1800-1656)/1800
=0.08
3、二次入力P2、出力P0、二次銅損PC2 と滑りの関係を整理します。
P2:P0:PC2=1:(1-s):s
4、PC2を求めます。
P0:PC2=(1-s):s より
PC2=s/(1-s)*P0
=0.08/(1-0.08)*5.75
≒0.5[W]
5、効率ηを求めます。
η=P0/(P0+Pi+PC1+PC2)*100
Pi:鉄損
PC1:1次銅損
PC2:2次銅損
ここで題意より、Pi=PC1=PC2 であるため
η=P0/(P0+3PC2)*100
=5.75/(5.75+3*0.5)*100
=79.3%
となります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
同期速度Nsは
Ns=120f/p=120*60/4=1800 min-1
滑りsは
s=(Ns-N)/Ns=(1800-1656)/1800
=0.08
P2:Po:Pc2=1:(1-s):sの関係があるから
Pc2=s*Po/(1-s)=0.08*5.75/(1-0.08)
≒0.5 kW
誘導電動機の効率ηは
η=出力/一次入力=出力/(出力+一次銅損+二次銅損+鉄損)
=Po/(Po+3Pc2)
=5.75/(5.75+3*0.5)
≒0.793
よって正解は3です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問44)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問46)へ