第三種電気主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)下期
電力 問13
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種 電気主任技術者試験 令和4年度(2022年)下期 電力 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
低圧ネットワーク方式(レギュラーネットワーク方式ともいう)では、給電線である複数の特別高圧配電線路から、ネットワーク変圧器を経て、低圧配電線路に電力が供給される。低圧ネットワーク方式に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 一般的に、ネットワーク変圧器二次側に、保護装置としてネットワークプロテクタが設置されており、ネットワーク変圧器一次側の遮断器やヒューズを省略することができる。
- 低圧配電線路を格子状に接続したネットワークから、各需要家に供給する。
- 給電線のうちの一つに事故が発生すると、他の健全な給電線に供給系統を切り替える間、低圧配電線路が停電する。
- 樹枝状配電線路と比較して電圧変動や電力損失を小さくすることができる。
- 建設費が高くなるので、大都市のような需要家の多い地域で用いられる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
送電線の低圧ネットワーク方式に関する記述で誤っているものを選択する問題です。
ポイントは低圧ネットワーク方式(レギュラーネットワーク方式ともいう)の特性を理解しているかになります。特徴は以下のようになります。
①1回線が停電しても電力供給を継続できる
②格子状の配電線
③大都市に採用される事が多い
④コストが高い
⑤信頼度が高い
以上の事を踏まえて各選択肢を見ていきます。
ネットワークプロテクタとは、ヒューズ・遮断器・保護継電器を組み合わせた装置であり、ネットワーク変圧器の二次側に設置されます。電源側で系統事故が発生してもネットワークプロテクタで検出し電線路を保護する為、ネットワーク変圧器一次側の遮断器やヒューズを省略することができます。なのでこの記述は正しいです。
解説の冒頭でも述べているように低圧ネットワーク方式の低圧配電線路は格子状で各需要家に供給するのでこの記述は正しいです。
低圧ネットワーク方式は供給系統を切り替える間でも停電する事なく電力を継続して供給することができます。なのでこの記述は不適切です。
樹枝状配電線路は樹の枝のように各需要家に供給する配電方式で、建設費が少ない。しかし他の方式と比較して電圧降下や電力損失が大きく信頼度もあまりよくない。なので低圧ネットワーク方式は樹枝状配電線路と比較すると電圧変動や電力損失を小さくすることができる。よってこの記述は正しい。
解説の冒頭で述べている内容と一致するのでこの記述は正しいです。
送電方式に関する問題で、そこまで頻繁に出題はされてはいませんが暗記していないと解けない問題なので類似問題も含めて繰り返しの学習をお願い致します。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
低圧ネットワーク方式の特徴に関する問題です。
問題文の通り、低圧ネットワーク方式は、ネットワーク変圧器二次側に保護装置としてネットワークプロテクタが設置されています。
そのため、ネットワーク変圧器一時側の遮断機などは省力することができます。
問題文のとおり、低圧ネットワーク方式は低圧配電線路を格子状に接続し、各需要家に供給をしています。
誤りです。
低圧ネットワーク方式は、事故が発生して系統を切り替える場合でも、ほぼ無停電で切り替えることができます。
問題文の通り、樹枝状配電線路と比較して電圧変動や電力損失が小さくなっています。
問題文の通り、低圧ネットワーク方式は建設費が高く、需要家の多い地域で用いられます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
令和4年度(2022年)下期問題一覧
次の問題(問14)へ