第三種電気主任技術者の過去問
令和5年度(2023年)上期
電力 問17

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種 電気主任技術者試験 令和5年度(2023年)上期 電力 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

図のように、定格電圧66kVの電源から三相変圧器を介して二次側に遮断器が接続された系統がある。この三相変圧器は定格容量10MV・A、変圧比66/6.6kV、百分率インピーダンスが自己容量基準で7.5%である。変圧器一次側から電源側をみた百分率インピーダンスを基準容量100MV・Aで5%とするとき、次の問に答えよ。

基準容量を10MV・Aとして、変圧器二次側から電源側をみた百分率インピーダンスの値[%]として、最も近いものを次のうちから一つ選べ。
問題文の画像
  • 2.5
  • 5
  • 7
  • 8
  • 12.5

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

送電線路の百分率インピーダンスを求める計算問題となります。

 

この問題のポイントは問題文で与えられる条件が多く、文章をよく読んで整理していく力が必要となります。分かりやすいように送電線と変圧器の条件を箇条書きにしていきましょう。

 

【送電線】‥定格電圧66kV、

      基準容量100MV・A、

      百分率インピーダンス5.0%

 

【変圧器】‥一次側電圧66kV、

      二次側電圧6.6kV、

      定格容量10MV・A、

      自己容量基準7.5%

 

問題で問われているのは、基準容量を10MV・Aとした時の変圧器二次側から電源側をみた百分率インピーダンスの値[%]を求めなければならないので、変圧器自体の百分率インピーダンスと送電線の百分率インピーダンスを求めて、二つの値を合算したものが解答となります。

まずは変圧器の百分率インピーダンスを求めます。

 

・定格容量10MV・A:自己容量基準7.5%=基準容量10MV・A:%Za‥①

上記のような比の関係性が成り立つので、%Zaは以下のようになります。

 

・%Za=10×7.5/10=7.5[%]

 

次に送電線の百分率インピーダンス%Zbを求めていきます。

比の関係性は次のようになります。

 

・基準容量100MV・A:百分率インピーダンス5.0%=基準容量10MV・A:%Zb‥②

この②式から%Zbを求めます。

 

・%Zb=5×10/100=0.5[%]

 

よって変圧器二次側から電源側をみた百分率インピーダンスの値[%]は以下のようになります。

・7.5+0.5=8.0[%]

選択肢4. 8

解説の冒頭の内容の数値と一致するので適切です。

まとめ

百分率インピーダンスを算出する際、基準容量が異なる場合はどちらか一方の基準容量に設定した上で計算します。今回の問題で紛らわしいのは変圧器の自己基準容量と送電線路の基準容量とあるので、混在しないよう注意が必要となります。

参考になった数1

02

二次側の10[MV・A]を基準とします。

%Z1=5×10/100=0.5[%]

よって、0.5+7.5=8[%]が求める答えとなります。

 

 

参考になった数0