第三種電気主任技術者の過去問
平成27年度(2015年)
法規 問75

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種 電気主任技術者試験 平成27年度(2015年) 法規 問75 (訂正依頼・報告はこちら)

図のように既設の高圧架空電線路から、電線に硬銅より線を使用した電線路を高低差なく径間40m延長することにした。
新設支持物にA種鉄筋コンクリート柱を使用し、引留支持物とするため支線を電線路の延長方向10mの地点に図のように設ける。電線と支線の支持物への取付け高さはともに10mであるとき、次の問に答えよ。

電線の水平張力を13kNとして、その張力を支線で全て支えるものとする。
支線の安全率を1.5としたとき、支線に要求される引張強さの最小の値[kN]として、最も近いものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
問題文の画像
  • 6.5
  • 10.7
  • 19.5
  • 27.6
  • 40.5

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

水平張力が13kNから支線の張力を求めます。
支持物と支線は直角二等辺三角形ですので、支線の張力は
13×√2kNとなります。

安全率1.5のため13√2×1.5=27.57≒27.6kNが正解です。

参考になった数14

02

正解は4番の、27.6[kN]です。


【解説】
支線の角度は直角三角形の2辺が10mなので、45°になります。
13[kN]を45°の支線で支える計算をした後、安全率をかけて答えを求めます。


【計算】

 13 / sin45° * 1.5 ≒ 27.6[kN]

となります。

参考になった数10