問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧連系時の系統連系用保護装置に関する記述である。
低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次により、異常時に分散型電源を自動的に(ア)するための装置を施設すること。
a 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に(ア)すること。
①分散型電源の異常又は故障
②連系している電力系統の短絡事故、地絡事故又は高低圧混触事故
③分散型電源の(イ)又は逆充電
b 一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から(ア)されていること。
c 「逆変換装置を用いて連系する場合」において、「逆潮流有りの場合」の保護リレー等は、次によること。表に規定する保護リレー等を受電点その他異常の検出が可能な場所に設置すること。
下記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次により、異常時に分散型電源を自動的に(ア)するための装置を施設すること。
a 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に(ア)すること。
①分散型電源の異常又は故障
②連系している電力系統の短絡事故、地絡事故又は高低圧混触事故
③分散型電源の(イ)又は逆充電
b 一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から(ア)されていること。
c 「逆変換装置を用いて連系する場合」において、「逆潮流有りの場合」の保護リレー等は、次によること。表に規定する保護リレー等を受電点その他異常の検出が可能な場所に設置すること。
下記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
1 .
(ア)解列 (イ)単独運転 (ウ)不足電力 (エ)周波数
2 .
(ア)遮断 (イ)自立運転 (ウ)不足電圧 (エ)電力
3 .
(ア)解列 (イ)単独運転 (ウ)不足電圧 (エ)周波数
4 .
(ア)遮断 (イ)単独運転 (ウ)不足電圧 (エ)電力
5 .
(ア)解列 (イ)自立運転 (ウ)不足電力 (エ)電力
( 第三種 電気主任技術者試験 平成29年度(2017年) 法規 問73 )