過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第三種電気主任技術者の過去問 令和3年度(2021年) 法規 問65

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の文章は、「電気事業法」に基づく調査の義務及びこれに関連する「電気設備技術基準の解釈」に関する記述である。

a)  一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下、「( ア )」という。)は、その一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は( イ )の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
b)  ( ア )又はその( ア )から委託を受けた登録調査機関は、上記 a)の規定による調査の結果、電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき( ウ )及びその( ウ )をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は( イ )に通知しなければならない。
c)  低圧屋内電路の絶縁性能は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとに、絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が( エ )mA 以下であること。

上記の記述中の空白箇所( ア )〜( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
   1 .
ア:一般送配電事業者等  イ:占有者  ウ:措置    エ:2
   2 .
ア:電線路維持運用者   イ:使用者  ウ:工事方法  エ:1
   3 .
ア:一般送配電事業者等  イ:使用者  ウ:措置    エ:1
   4 .
ア:電線路維持運用者   イ:占有者  ウ:措置    エ:1
   5 .
ア:電線路維持運用者   イ:使用者  ウ:工事方法  エ:2
( 第三種 電気主任技術者試験 令和3年度(2021年) 法規 問65 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

5

正解は「4」です。

◆この問題に該当する条項は以下の通りです。

・電気事業法第57条「調査の義務」

・電気事業法第57条の2「調査業務の委託」

・電気設備技術基準の解釈第58条「低圧電路の絶縁性能」(第5条第2項および第58条)

◆電線路維持運用者について

一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持および運用する者で一般的には地域の送配電事業者の事を指しています。

◆所有者と占用者の違いについて

自由に使用,売却,廃棄できる権利を有しているかどうかと言う点で違いがあります。

所有者は自由に使用,売却,廃棄できる権利を有しています。

よって,

a.一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下、「( ア.電線路維持運用者 )」という。)は、その一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は( イ.占有者 )の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

b.( ア.電線路維持運用者 )又はその( ア.電線路維持運用者 )から委託を受けた登録調査機関は、上記 a)の規定による調査の結果、電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき( ウ.措置 )及びその( ウ.措置 )をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は( イ.占有者 )に通知しなければならない。

c.低圧屋内電路の絶縁性能は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとに、絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が( エ.1 )mA 以下であること。

となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

電気事業法第57条、電気設備の技術基準の解釈第14条に関する問題です。

以下に、各条項の全文と問題となっている場所を示します。

・電気事業法 第57条

一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下この条、次条及び第89条において電線路維持運用者という。)は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。

ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

2 電線路維持運用者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。

3 経済産業大臣は、電線路維持運用者が第1項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電線路維持運用者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。

4 電線路維持運用者は、帳簿を備え、第1項の規定による調査及び第2項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

5 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

・電気設備の技術基準の解釈 第14条

電気使用場所における使用電圧が低圧の電路(第13条各号に掲げる部分、第16条に規定するもの、第189条に規定する遊戯用電車内の電路及びこれに電気を供給するための接触電線、直流電車線並びに鋼索鉄道の電車線を除く。)は、第147条から第149条までの規定により施設する開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。

一 省令第58条によること。

二 絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、1mA以下であること。

2 電気使用場所以外の場所における使用電圧が低圧の電路(電線路の電線、第13条各号に掲げる部分及び第16条に規定する電路を除く。)の絶縁性能は、前項の規定に準じること。

選択肢4. ア:電線路維持運用者   イ:占有者  ウ:措置    エ:1

こちらが正解です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第三種電気主任技術者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。