過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第三種電気主任技術者の過去問 令和4年度(2022年)下期 電力 問3

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
ガスタービン発電と汽力発電を組み合わせたコンバインドサイクル発電方式を、同一出力の汽力発電方式と比較した記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
   1 .
熱効率が高い。
   2 .
起動・停止時間が短い。
   3 .
蒸気タービンの出力分担が小さいので、復水器の冷却水量が少ない。
   4 .
最大出力が外気温度の影響を受けやすい。
   5 .
大型所内補機が多いので、所内率が大きい。
( 第三種 電気主任技術者試験 令和4年度(2022年)下期 電力 問3 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

1

コンバインドサイクル発電方式の特徴に関する問題です。

選択肢1. 熱効率が高い。

ガスタービンの排熱を再利用するため、

熱効率は高くなります。

選択肢2. 起動・停止時間が短い。

蒸気タービンの使用水量が少ないので保有水量が少なく、

起動停止時間が短いです。

選択肢3. 蒸気タービンの出力分担が小さいので、復水器の冷却水量が少ない。

蒸気タービンの出力分担が小さく使用水量が少ないので、

復水器の冷却水量も少なくなります。

選択肢4. 最大出力が外気温度の影響を受けやすい。

気温が上がり空気が膨張すると、

ガスタービン入口の空気密度が下がり投入できる燃料が減るため、

最大出力が低下します。

近年ではミスト水噴霧装置をガスタービン吸気口に設置して、

温度上昇による出力低下を抑える対策が取られています。

選択肢5. 大型所内補機が多いので、所内率が大きい。

コンバインドサイクル発電は汽力発電に比べて、

環境対策設備などの大型所内補機が少ないため、

所内率は小さくなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第三種電気主任技術者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。