第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和5年度(2023年)下期
問34 (電力 問12)
問題文
今、水平引張荷重が40.0kNの状態で架線されているとき、たるみDの値[m]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種 電気主任技術者試験 令和5年度(2023年)下期 問34(電力 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
今、水平引張荷重が40.0kNの状態で架線されているとき、たるみDの値[m]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 2.1
- 3.9
- 6.3
- 8.5
- 10.4
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、架線のたるみを計算する問題です。
計算に必要な量記号や値は以下の通りです。
径間距離S:250[m]
水平張力T:40.0[kN]=40.0×103[N]
1mあたりの重量ω:20.0[N]
たるみの値:D[m]
架線のたるみを求める公式をそのまま使用します。
D=ωS2/8T
=(20.0×2502)/(8×40.0×103)
≒3.9[m]
以上により、求めるたるみDの値は3.9[m]となります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
この問題を解くポイントは、架空電線のたるみを求める公式を正しく使うことです。
それでは問題を見ていきましょう。
架空電線のたるみDを求めるために、与えられた情報を公式に代入し計算します。
・経間距離 S:250m
・電線の重量w:20.0N/m
・水平張力T:40.0kN(=40,000N)
計算
D=(20.0×250²)÷(8×40,000)
D=1,250,000÷320,000=3.9[m]
正解は3.9となります。
架空電線のたるみを求める際には、たるみの公式を正しく適用することが重要です。
経間距離が長くなるとたるみも大きくなるため、電線の適切な張力設計が必要になります。
一言知識
「架空電線のたるみが大きいと、電線にどのような影響がある?」
架空電線のたるみが大きいと、地面との距離が近くなり、送電障害や安全性の低下につながります。
そのため、張力を適切に調整することが重要です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
令和5年度(2023年)下期 問題一覧
次の問題(問35)へ