第三種電気主任技術者の過去問
令和5年度(2023年)下期
電力 問17(a)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種 電気主任技術者試験 令和5年度(2023年)下期 電力 問17(a) (訂正依頼・報告はこちら)
図のような単相3線式配電線路がある。系統の中間点に図のとおり負荷が接続されており、末端のAC間に太陽光発電設備が逆変換装置を介して接続されている。各部の電圧及び電流が図に示された値であるとき、次の問に答えよ。
ただし、図示していないインピーダンスは無視するとともに、線路のインピーダンスは抵抗であり、負荷の力率は1、太陽光発電設備は発電出力電流(交流側)15A、力率1で一定とする。
図中の回路の空白箇所(ア)〜(ウ)に流れる電流の値[A]の組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
ただし、図示していないインピーダンスは無視するとともに、線路のインピーダンスは抵抗であり、負荷の力率は1、太陽光発電設備は発電出力電流(交流側)15A、力率1で一定とする。
図中の回路の空白箇所(ア)〜(ウ)に流れる電流の値[A]の組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- ア: 5 イ:0 ウ:15
- ア: 5 イ:5 ウ:0
- ア:15 イ:0 ウ:15
- ア:20 イ:5 ウ:0
- ア:20 イ:5 ウ:15
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、回路図の任意の場所における電流値について求める問題です。
この問題は、図のように3つの任意の場所を設けて、
キルヒホッフの法則の電流則を用いて電流値を求めていきます。
(ア)
a点において、太陽光発電設備から流入する電流が15[A]、
負荷に流出する電流が20[A]となっています。
従って、
20−15=5[A]
(イ)
b点において、上の負荷から流入する電流が20[A]、
下の負荷に流出する電流が15[A]となっています。
従って、
20−15=5[A]
(ウ)
c点において、負荷から流入する電流が15[A]、
太陽光発電設備に向かっていく電流が15[A]となっています。
従って、
15−15=0[A]
と、なります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問16(b))へ
令和5年度(2023年)下期問題一覧
次の問題(問17(b))へ