問題
第三種 電気主任技術者試験 令和5年度(2023年)下期 法規 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準」における電気さくの施設の禁止に関する記述である。
電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、( ア )のおそれがないように施設するときは、この限りでない。
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における電気さくの施設に関する記述である。
電気さくは、次のa)~f)に適合するものを除き施設しないこと。
a)田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設するものであること。
b)電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で( イ )である旨の表示をすること。
c)電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
①電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
②感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
・電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
・蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
d)電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧( ウ )V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
①電流動作型のものであること。
②定格感度電流が( エ )mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
e)電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。
f) 電気さく用電源装置のうち、衝撃電流を繰り返して発生するものは、その装置及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には、施設しないこと。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、( ア )のおそれがないように施設するときは、この限りでない。
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における電気さくの施設に関する記述である。
電気さくは、次のa)~f)に適合するものを除き施設しないこと。
a)田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設するものであること。
b)電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で( イ )である旨の表示をすること。
c)電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
①電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
②感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
・電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
・蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
d)電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧( ウ )V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
①電流動作型のものであること。
②定格感度電流が( エ )mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
e)電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。
f) 電気さく用電源装置のうち、衝撃電流を繰り返して発生するものは、その装置及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には、施設しないこと。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- ア:感電又は火災 イ:危険 ウ:100 エ:15
- ア:感電又は火災 イ:電気さく ウ: 30 エ:10
- ア:損壊 イ:電気さく ウ:100 エ:15
- ア:感電又は火災 イ:危険 ウ: 30 エ:15
- ア:損壊 イ:電気さく ウ:100 エ:10
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題で出てくる電気さくとは主に田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するための施設で屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものを言います。
各空白箇所は以下のようになります。
( ア )‥感電又は火災
・電気さくの主な目的は農地への野獣の侵入対策となります。見方を変えれば人が容易に触れる恐れもあるので感電又は火災の対策は必須となります。よって(ア)は感電又は火災が該当します。
( イ )‥危険
・(ア)の解説でも述べているように人が容易に触れる恐れがあり、電気さく自体は常に通電状態でもあるので人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすることは必須となります。よって(イ)は危険が該当します。
( ウ )‥30
・使用電圧が30V以上の電気設備は電気事業法の電気工作物含まれます。よって(ウ)は30が該当します。電気さくの電源は使用電圧が交流100Vを利用したものや直流9V(乾電池)程度の物もあるため、電気工作物の定義である30V以上である場合は電気を供給する電路には適合する漏電遮断器を施設することとなります。
( エ )‥15
・漏電遮断器の定格感度電流の整定値として、考慮しなければならない可随電流(かずいでんりゅう)という物があり、これは人が感電した際に自力で充電部から離れる事ができる電流を言います。一般的にその数値は10mA~15mAとなっております。よって(エ)は15が該当します。
こちらが適切な解答となります。
電気さくは受験生からするとなかなか、なじみが薄いかと思いますが過去に重大な事故も発生しておりますので電気主任技術者を目指される方は必ず知識として身につけておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
この問題は電気さくの施設方法に関する穴埋め問題です。
対象となる法は、
電気設備に関する技術基準を定める省令第74条
電気設備の技術基準の解釈第192条
となっています。
(ア)感電又は火災
電気設備に関する技術基準を定める省令第74条より
(イ)危険
電気設備の技術基準の解釈第192条1項2号より
(ウ)30
電気設備の技術基準の解釈第192条1項4号より
(エ)15
電気設備の技術基準の解釈第192条1項4号ロより
参考になった数0
この解説の修正を提案する